请问一个,关于箱式变压器的问题
西部龙
西部龙 Lv.8
2014年10月22日 17:35:21
只看楼主

我现在有一个住宅项目,因为地下车库会被洪水淹的问题,而考虑要把变配电所做在地上。但甲方因为想节约占地。想做箱变,并考虑把箱变做到住宅一层的架空层里面。 但是住宅建筑电气设计规范里4.2.2说:“配变电所[url=]不应设在[/url]住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧”,是否意思就是说,如果在架空层一层做箱变的话,那么对应的上面的二层的位置不能有住户,也要架空? 我的问题是:

我现在有一个住宅项目,因为地下车库会被洪水淹的问题,而考虑要把变配电所做在地上。但甲方因为想节约占地。想做箱变,并考虑把箱变做到住宅一层的架空层里面。
但是住宅建筑电气设计规范里4.2.2说:“ 配变电所[url=]不应设在[/url] 住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧”,是否意思就是说,如果在架空层一层做箱变的话,那么对应的上面的二层的位置不能有住户,也要架空?
我的问题是:
1、 是否也就是说:在上面正对的位置要空出一户来?
2、如果我一层的层高有6m,我在对应的位置上面,做一个夹层,是否满足要求呢?
3、如果做室外的箱变,是否只要距离建筑3米远,就可以呢?

特别请求,做过类似项目的工程师,给点经验和建议。目前甲方想做到里面去。但是建筑的怕后面住户要投诉,想要电气的先多方了解和确定一下。
谢谢!
免费打赏
langhua2010450
2014年11月13日 11:56:50
72楼
20米比较好
回复
pcc9108
2014年11月13日 14:55:36
73楼
新人看回复学习了!!
回复
ysh0592
2014年11月15日 18:53:56
74楼
可以做屏蔽层,以减少辐射和干扰
回复
wqsabb
2014年11月15日 20:40:53
75楼
为什么要设置在架空层里
回复
qq_1415590031665
2014年11月16日 01:02:51
76楼
路过 学习学习
回复
lijiebj
2014年11月17日 09:00:47
77楼
箱变还可以做成室内的,第一次听说。看地以后,这个真应该不叫箱变。也许是楼主表达上面的失误吧!
回复
月中弓
2014年11月17日 09:58:21
78楼
不要鸟甲方,越鸟越得寸进尺,设计要把握好自己的底线。
回复
ssqqugamd
2014年11月17日 11:09:53
79楼
箱变可以安装在室内,没有距离建筑物要求但是必需满足正常使用条件:
1,室内温度最高40度最低负5度。
2,大气条件:+40度时湿度小于40%; +20度小于90%。
3,海拔小于2000米。
4,污染等级3级。
5,安装地点:无冲击振动、无火灾、无腐蚀气体、通风良好、地面倾斜小于3度。
回复
西部龙
2014年11月18日 17:56:09
80楼
ssqqugamd 发表于 2014-11-17 11:09 箱变可以安装在室内,没有距离建筑物要求但是必需满足正常使用条件:1,室内温度最高40度最低负5度。2, …这个内容:是出于哪里的要求或者规范呢?想查考一下。。。
回复
dujie312
2014年11月19日 10:48:52
81楼
wboy8759 发表于 2014-10-23 10:16 箱变也常有做在室内和夹层的,因为可以紧靠配电柜安装,可以节省地面。如下图:呵呵,现在的干式变压器都带了铝合金外壳。貌似你这层高也不高呀,如果有封闭式母线,安装高度不够呀
回复

相关推荐