请问一个,关于箱式变压器的问题
西部龙
西部龙 Lv.8
2014年10月22日 17:35:21
只看楼主

我现在有一个住宅项目,因为地下车库会被洪水淹的问题,而考虑要把变配电所做在地上。但甲方因为想节约占地。想做箱变,并考虑把箱变做到住宅一层的架空层里面。 但是住宅建筑电气设计规范里4.2.2说:“配变电所[url=]不应设在[/url]住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧”,是否意思就是说,如果在架空层一层做箱变的话,那么对应的上面的二层的位置不能有住户,也要架空? 我的问题是:

我现在有一个住宅项目,因为地下车库会被洪水淹的问题,而考虑要把变配电所做在地上。但甲方因为想节约占地。想做箱变,并考虑把箱变做到住宅一层的架空层里面。
但是住宅建筑电气设计规范里4.2.2说:“ 配变电所[url=]不应设在[/url] 住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧”,是否意思就是说,如果在架空层一层做箱变的话,那么对应的上面的二层的位置不能有住户,也要架空?
我的问题是:
1、 是否也就是说:在上面正对的位置要空出一户来?
2、如果我一层的层高有6m,我在对应的位置上面,做一个夹层,是否满足要求呢?
3、如果做室外的箱变,是否只要距离建筑3米远,就可以呢?

特别请求,做过类似项目的工程师,给点经验和建议。目前甲方想做到里面去。但是建筑的怕后面住户要投诉,想要电气的先多方了解和确定一下。
谢谢!
免费打赏
wboy8759
2014年11月19日 10:56:32
82楼
bjwyy2013 发表于 2014-10-24 09:24 顶一下 求高人指点是的,这个才叫箱变:5002921
回复
豫南先生
2014年11月19日 11:29:26
83楼
第一次见箱变放在室内的
回复
czs17
2014年11月19日 14:18:07
84楼
是干变带壳而已吧
回复
一燃烧一
2014年12月01日 10:52:24
85楼
路过,学习
回复
hld_lhw
2014年12月02日 08:36:28
86楼
10楼的箱变和楼主所说的不是一回事吧,
回复
西部龙
2014年12月05日 17:48:17
87楼
看来,没想到会讨论的这么热烈呀。
回复
西部龙
2014年12月05日 17:49:08
88楼
继续学习之。
回复
llu608
2014年12月05日 19:55:11
89楼
放在室内就不用做箱变了吧?干变紧挨低压柜就可以了
回复
半仙鲁
2015年01月16日 09:12:44
90楼
电气工程师 发表于 2014-10-24 11:27 根据 GB50016-2006 建筑设计防火规范第5.2.2 …10kV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m …“距人行道边不小于1米,距主体建筑不小于3米” 拒人行道1米。。。。平时在路边的绿化带有很多箱变啊
回复
攻城师62274
2015年01月16日 09:42:16
91楼
我们项目的黑号站是箱变在外面