三级钢带E电渣压力焊照片探讨
富强168
富强168 Lv.16
2014年10月22日 18:05:59
来自于建筑施工
只看楼主

三级钢带E电渣压力焊照片探讨。下午又取样了,终于拉住了。

三级钢带E电渣压力焊照片探讨。下午又取样了,终于拉住了。
免费打赏
zhengj12345
2014年10月22日 21:30:30
2楼
第一次都没拉住?第二次都拉住了?
回复
ahld100
2014年10月22日 22:20:17
3楼
在焊包外拉断,焊接力学性能是满足要求的,但这个试件的焊接试件的焊包外观质量不理想啊。
回复
diabloboy521
2014年10月23日 07:37:25
5楼
请问,第一次为什么没拉住呢?!
回复
圆号手
2014年10月23日 08:39:02
6楼
钢筋直径多大?
回复
富强168
2014年10月23日 08:51:28
7楼
vicken86 发表于 2014-10-23 08:39 钢筋直径多大?25mm,三级钢带E
回复
甲方施工员
2014年10月23日 08:54:29
8楼
不知道楼主啥意思 为啥拉不住
回复
富强168
2014年10月23日 08:54:29
9楼
zhengj12345 发表于 2014-10-22 21:30 第一次都没拉住?第二次都拉住了?不是第一次都没拉住。而是现场取的最不好的接头做的,有一根不行
回复
富强168
2014年10月23日 08:56:30
10楼
diabloboy521 发表于 2014-10-23 07:37 请问,第一次为什么没拉住呢?!因为现场取的外观最不好的
回复
圆号手
2014年10月23日 10:02:45
11楼
电渣压力焊作业,引弧、稳弧、顶锻三个过程要连续进行
工艺参数:焊接电流、渣池电压和通电时间要保证
电渣压力焊通常是按接头个数分包的,所以工人有时候会偷懒,通电时间不够,出来的效果就不好
回复
富强168
2014年10月23日 10:37:42
12楼
甲方施工员 发表于 2014-10-23 08:54 不知道楼主啥意思 为啥拉不住因为现场取样是最不好的焊接点。共取样两个,其中一个虽然在焊口断开,但拉力还是还是够了。另一个,是断面有月四分之一没焊到,肯定拉不住了
回复