33层住宅小区,分两期建设,一期无车库,二期带车库。水泵房、锅炉房均设在二期,一期外网工程给水、消防、采暖、弱电共用一趟综合管沟,现在出现的问题是综合管沟与重力流管道标高有冲突,求最优的解决办法!(由于受地形限制,完全避开已不可能)
33层住宅小区,分两期建设,一期无车库,二期带车库。水泵房、锅炉房均设在二期,一期外网工程给水、消防、采暖、弱电共用一趟综合管沟,现在出现的问题是综合管沟与重力流管道标高有冲突,求最优的解决办法!(由于受地形限制,完全避开已不可能)
12楼
你是设计,还是施工。是设计就没有解决不了的,是施工,找设计院解决。
回复
13楼
同意楼上的,拿张图看看!
回复
14楼
不知道你现场实际情况是啥样
回复
15楼
感觉可以吧。
回复
16楼
重力流排水管线上有覆土,该管沟可以上绕(结构钢混架构)
不建议重力流管线下绕,因为会影响全程标高
回复
17楼
以前都是直接做个大的检查井。
回复
18楼
还是具体看看交叉还是平行
回复
19楼
再怎么着,管沟也要让重力流管道,局部不做管沟也是可以的
回复
20楼
过来学习。。。。
回复
21楼
所有管线避让排水管线,遵循这个原则,就可以解决问题了
回复