如题:150w高压钠灯照明。WL1六盏,WL2十三盏,WL3十五盏。WL1.WL2,WL3每回路功率计算时候需不需要计算镇流器的功率。
如题:150w高压钠灯照明。WL1六盏,WL2十三盏,WL3十五盏。WL1.WL2,WL3每回路功率计算时候需不需要计算镇流器的功率。
2楼
计算无需表达,但是你必须考虑这个因素,特别是数量多,线路长的情况下。
回复
3楼
高压气体放电灯具必须要计算它的电气和镇流器的功耗,越大的光源功率,电器功耗越大。高压钠,金卤等这些电器的系数要乘以1.15~1.2。
回复
4楼
需要计算在内,功耗还不小。
回复
5楼
云飘飘 发表于 2014-10-27 06:17 需要计算在内,功耗还不小。谢谢。因为出图的时候是计算在内的,但是业主那边返回意见说计算功率不对。他们给的数值是灯的功率。看了其他师傅出的图之后就有了这个困惑。想确认一下。谢谢。
回复
6楼
需要的,我是按1.2的系数
回复
7楼
肯定要计算的,再根据照明用电设备需要系数KX,功率因数及正切值,可求计算容量。
回复
8楼
肯定要算!
回复
9楼
进来学习啊 么么哒
回复
10楼
照明负荷的设备容量
对于热辐射光源的白炽灯和卤钨灯而言,其设备容量Pe就等于其标称的额定功率Pn。特低电压卤钨灯的Pe除灯泡Pn外,还应加上变压器的功耗。对应气体放电光源的荧光灯、金属卤化物灯等的Pe除灯泡(或灯管)的Pn外,还应加上镇流器的功耗。在无法得到确切参数的情况下可以采用如下方法计算Pe:
①配电子整流器的荧光灯:Pe≈光源功率Pn×1.1;
②配电感整流器的荧光灯:Pe≈光源功率Pn×1.2;
③金属卤化物灯:Pe≈光源功率Pn×1.5;
④烘手器:Pe可按2kW计;
⑤插座:无具体设备接入时,每个面板(2孔、3孔、2+3孔或2+2+3孔)可按100W计,计算机较多的办公场所可按150W计。对于宾馆饭店吸尘器用的清扫插座,一般一个楼层(或防火分区)用一个回路,同时可能会有1~3台吸尘器工作(一台吸尘器0.25kW),即清扫插座可按0.25~0.75kW/回路计。
回复
11楼
学习了,有收获
回复