高层住宅剪力墙构造边缘构件竖向钢筋经济性分析
关山月千牛
2014年10月23日 13:17:31
只看楼主

本人在设计院待了8年,然后现在混甲方,以前对造价没什么概念,现在碰到一个项目,成本控制压力比较大,对剪力墙构造边缘构件的配筋进行了一次分析,发现一个有趣的现象,就是构造边缘构件纵筋用直径12的三级钢不一定比14的省,以楼主本人所管的项目为例,对标准层的不同构造边缘构件进行了一次对比,发现,12的更费。分析原因有以下几条: 1、14的钢筋连接,一般用电渣压力焊,12的一般用绑扎搭接(当然新的规范JGJ18-2012,对电渣压力焊的直接下线放宽到12,但是现场的焊接效果很差,不建议使用),问题关键是,12的钢筋需要一个搭接长度,差不多搭接长度是500左右。

本人在设计院待了8年,然后现在混甲方,以前对造价没什么概念,现在碰到一个项目,成本控制压力比较大,对剪力墙构造边缘构件的配筋进行了一次分析,发现一个有趣的现象,就是构造边缘构件纵筋用直径12的三级钢不一定比14的省,以楼主本人所管的项目为例,对标准层的不同构造边缘构件进行了一次对比,发现,12的更费。分析原因有以下几条:
1、14的钢筋连接,一般用电渣压力焊,12的一般用绑扎搭接(当然新的规范JGJ18-2012,对电渣压力焊的直接下线放宽到12,但是现场的焊接效果很差,不建议使用),问题关键是,12的钢筋需要一个搭接长度,差不多搭接长度是500左右。
2、12的钢筋绑扎搭接,搭接区段内需箍筋加密,加密间距6d。
综合以上两种情况,从钢筋的下料表分析,得出结论:

用12的钢筋比14的钢筋每根多出0.57kg,如果每吨钢筋的材料加安装及各种税费按5000元/吨算,那么每层(层高按3米)每根钢筋就多出2.85元,如果用14的,会多出一个电渣压力焊接头的钱每个差不多为2.5元,所以用12的钢筋每层每根钢筋还多出0.35元,所以建议设计院的兄弟姐妹们可以说服甲方,不是光看图面14的 换12的是省了钢筋,实际上更费。并且12的钢筋太细,竖向钢筋绑扎效果不佳,建议还是14的比较妥。
附件里面有分析表,不清楚的欢迎加我qq一起探讨


461c9105ea5b361bc745.pdf
41.3 KB
立即下载
免费打赏
wanglupengo
2014年10月28日 11:52:23
32楼
llc524197412 发表于 2014-10-24 08:17 不错的资料哦!!!从一楼看到五楼我噗的笑了出来!都在赞好资料。楼主心凉
回复
wanglupengo
2014年10月28日 11:52:57
33楼
zhang840786406 发表于 2014-10-24 11:20 谢谢LZ,辛苦了从5楼看到七楼以为情况会改变,可!!!哈哈
回复
wanglupengo
2014年10月28日 11:53:47
34楼
要是甲方都想楼主这样的技术流就好了,我同事一些设计就可以通过了!结构人路过
回复
erorr落魄书生
2014年10月28日 12:11:30
35楼
13#说的好,总算看到个懂的,既然干甲方还单一的用钢筋量来衡量是不是不太合适
回复
awying
2014年10月28日 14:22:32
36楼
设计人员能做到这点不容易,还要考虑施工的成本
回复
zhujiahao106
2014年10月28日 14:24:51
37楼
赞一个~~~这材料很不错~~~
回复
weibo_1408271283329
2014年10月28日 18:20:21
38楼
谢谢楼主分享!!!!
回复
whb_0618
2014年10月28日 19:38:05
39楼
甲方造价部门没考虑过这事?
回复
风样的感觉
2014年10月29日 09:13:41
40楼
说的狠有道理 不过现在很多都是图面上的钢筋量,根本不管下料施工的耗费量
回复
关山月千牛
2014年11月03日 12:46:36
41楼
wanglupengo 发表于 2014-10-28 11:51 楼主以前在设计院待了8年都是做什么工作的?怎么跑甲方了?》做结构设计啊,后来设计院改制,钱都到老板腰包去了,不得不放弃设计了