一个小区变,630的变压器,即有共补又有分补的,共补120,分补60,师傅说400A的隔离开关和断路器就行,这400A是怎么来的?会的大哥大姐能不能详细讲解一下
一个小区变,630的变压器,即有共补又有分补的,共补120,分补60,师傅说400A的隔离开关和断路器就行,这400A是怎么来的?会的大哥大姐能不能详细讲解一下
12楼
进来学习学习
回复
13楼
谢谢楼主,学习中!
回复
14楼
cike189 发表于 2014-10-24 13:15 LZ求公式,还不明白啊补偿容量/1.732/0.38根据这个计算电流来选取
回复
15楼
南极仙翁 发表于 2014-10-24 14:44 补偿容量/1.732/0.38根据这个计算电流来选取我记得有个简单的公式是 补偿电流I=1.37X电容器额定容量 求详细的计算公式。
回复
16楼
630的变压器二次电流900多,居民小区的固有功率因数不是太低,所有一般也就是按照变压器电流的三分之一进行补偿。所以,400的开关没有问题。再大了,就没有必要了,但是小了,也不可。