关于地下二层是否可以自然补风的讨论
jeffreyjfw
jeffreyjfw Lv.3
2014年10月23日 23:22:01
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 jeffreyjfw 于 2014-10-28 21:55 编辑 做过很多住宅项目,地下室的补风方式一般都是地下一层采用自然补风,地下二层设置机房采用机械补风。最近一个项目由于建筑面积紧张,建筑专业提出是否可以地下二层也采用自然补风。就是从地面设一采光井,通过负一层直达负二层。这种情况规范没说可以也没说不可以,但看以前的项目都没有前例。问过很多人,大部分都说没有这样做的。也有说只要阻力不超过100PA,风速啊、面积啊什么的都达到要求也可以这样做

本帖最后由 jeffreyjfw 于 2014-10-28 21:55 编辑

做过很多住宅项目,地下室的补风方式一般都是地下一层采用自然补风,地下二层设置机房采用机械补风。
最近一个项目由于建筑面积紧张,建筑专业提出是否可以地下二层也采用自然补风。就是从地面设一采光井,通过负一层直达负二层。
这种情况规范没说可以也没说不可以,但看以前的项目都没有前例。
问过很多人,大部分都说没有这样做的。也有说只要阻力不超过100PA,风速啊、面积啊什么的都达到要求也可以这样做
所以很迷茫,到底可不可以呢?

免费打赏
风水大师ywh
2014年10月24日 08:47:56
2楼
采光井通道地下二层,那地下一层和地下二层的防火分区岂不是相通了
回复
jeffreyjfw
2014年10月24日 15:59:44
3楼
ywhust 发表于 2014-10-24 08:47 采光井通道地下二层,那地下一层和地下二层的防火分区岂不是相通了有管井隔着啊,是地下二层与地面相通了
回复
风水大师ywh
2014年10月25日 09:22:31
4楼
做采光井应该是可以的,不过面积会很大,按照新的建筑防排烟系统技术规范上要求,自然补风口的风速不宜大于3m/s,算下来采光井的面积至少5㎡。
回复
云飘飘
2014年10月26日 09:20:12
5楼
单独设置应该可以的。
回复
李工在线
2014年10月26日 15:32:56
6楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
colingu
2014年10月26日 21:23:42
7楼
规范没有,勇于创新,支持楼主!
回复
滴血雄鹰
2014年10月27日 08:16:11
8楼
只要面积足够,可以的嘛,但是排风需要是机械的,不过有些审图严格的地方不行,这样会说你的气流组织不均匀哦
回复
xianyuyuyuyu
2014年10月27日 14:38:35
9楼
涨姿势了,感谢楼主分享
回复
jeffreyjfw
2014年10月27日 15:23:18
10楼
ywhust 发表于 2014-10-25 09:22 做采光井应该是可以的,不过面积会很大,按照新的建筑防排烟系统技术规范上要求,自然补风口的风速不宜大于 …恩,不过毕竟不占地下二层的面积,相较于设机房还是比较省的
回复
jeffreyjfw
2014年10月27日 15:26:17
11楼
滴血雄鹰 发表于 2014-10-27 08:16 只要面积足够,可以的嘛,但是排风需要是机械的,不过有些审图严格的地方不行,这样会说你的气流组织不均匀 …恩,不过我们做得海南、广东、广西这些地区,审图公司都是认可用采光井自然补风的
回复