关于地下二层是否可以自然补风的讨论
jeffreyjfw
jeffreyjfw Lv.3
2014年10月23日 23:22:01
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 jeffreyjfw 于 2014-10-28 21:55 编辑 做过很多住宅项目,地下室的补风方式一般都是地下一层采用自然补风,地下二层设置机房采用机械补风。最近一个项目由于建筑面积紧张,建筑专业提出是否可以地下二层也采用自然补风。就是从地面设一采光井,通过负一层直达负二层。这种情况规范没说可以也没说不可以,但看以前的项目都没有前例。问过很多人,大部分都说没有这样做的。也有说只要阻力不超过100PA,风速啊、面积啊什么的都达到要求也可以这样做

本帖最后由 jeffreyjfw 于 2014-10-28 21:55 编辑

做过很多住宅项目,地下室的补风方式一般都是地下一层采用自然补风,地下二层设置机房采用机械补风。
最近一个项目由于建筑面积紧张,建筑专业提出是否可以地下二层也采用自然补风。就是从地面设一采光井,通过负一层直达负二层。
这种情况规范没说可以也没说不可以,但看以前的项目都没有前例。
问过很多人,大部分都说没有这样做的。也有说只要阻力不超过100PA,风速啊、面积啊什么的都达到要求也可以这样做
所以很迷茫,到底可不可以呢?

免费打赏
财源滚滚
2014年11月02日 11:30:42
22楼
hzs00000 发表于 2014-10-29 23:05 地下二层的采光井可以单独设地下二层单独设井,就又挤占一层的使用面积了,技术角度没问题,使用角度上同设置机房相比没有优势。
回复
sanmaosanmao86
2014年11月04日 17:54:55
23楼
我觉得应该是可以的。
回复
夜班吹残灯
2014年11月05日 22:12:27
24楼
好多住宅工程都是这样做的吧