商场自动扶梯顶部是否设置消防炮?
mage780705
mage780705 Lv.12
2014年10月24日 16:53:47
只看楼主

请教各位,三层商场,已在扶梯底部设置自动喷淋,那么自动扶梯顶部是否设置消防炮?

请教各位,三层商场,已在扶梯底部设置自动喷淋,那么自动扶梯顶部是否设置消防炮?
免费打赏
云飘飘
2014年10月25日 06:10:19
2楼
不需要设置,扶梯下面、三层顶设置喷淋头
回复
weilmeng
2014年10月25日 23:44:51
3楼
标高是多少啊
回复
mage780705
2014年10月28日 17:52:46
4楼
各层扶梯底部都设置喷淋,我认为应该就不用设置消防炮了。
回复
q13871628685
2014年10月28日 19:53:54
5楼

各层扶梯底部都设置喷淋,我认为应该就不用设置消防炮了。
回复
肖拾根
2014年10月29日 09:11:52
6楼
一般消防电梯部位都是设置防火卷帘门的,其实,电梯的不易着火。顶部布置喷淋就可以了。