关于强电井内母线施工
嗨4你的益达
2014年10月24日 19:09:03
只看楼主

因为我对于母线不熟悉,所以请各位看看这个是什么母线,插接的吗?还有那个接地扁铁这样敷设是否规范,应该如何施工,谢谢。

因为我对于母线不熟悉,所以请各位看看这个是什么母线,插接的吗?还有那个接地扁铁这样敷设是否规范,应该如何施工,谢谢。

IMG_20141024_160547.jpg


IMG_20141024_160555.jpg

免费打赏
kangfei444
2014年10月27日 16:28:32
12楼
你该找个名牌或者截面照,你照那怎么看啊,下载安装图集吧
回复
嗨4你的益达
2014年10月27日 16:30:09
13楼
nicebin 发表于 2014-10-27 11:55 仔细看了下,图片上已经有竖井的接地扁钢了,在右边。这个可以取消了。可是江苏省建筑安装工程施工技术操作规程上要求封闭式母线必须敷设专用接地干线,书上71页,那个是竖井接线干线。
回复
学海一帆
2014年10月28日 11:21:43
14楼
嗨4你的益达 发表于 2014-10-27 16:30 可是江苏省建筑安装工程施工技术操作规程上要求封闭式母线必须敷设专用接地干线,书上71页,那个是竖井接 …母线槽里面有PE干线了,这个“专用的接地干线”做什么用呢?求解。
回复
嗨4你的益达
2014年10月28日 15:35:15
15楼
nicebin 发表于 2014-10-28 11:21 母线槽里面有PE干线了,这个“专用的接地干线”做什么用呢?求解。首先母线槽PE线是工作用的PE线,而专用接地干线是为了把母线槽的金属外壳以及支架有可靠的接地措施,专用接地干线是单独给母线槽的外壳以及支架做等电位连接,全长不少于2处于干线相连接,这个在图集在有说明,我也请教我们公司技术负责人他也这么认为,但母线槽一般都是供电局做的,及时有问题估计说了也没用,
回复
小马乐天
2014年10月28日 16:21:13
16楼
扁铁是给户内配电箱用的总等电位?
回复
ami1999
2014年10月28日 17:05:39
17楼
学习学习!
回复
嗨4你的益达
2014年10月28日 18:38:32
18楼
小马乐天 发表于 2014-10-28 16:21 扁铁是给户内配电箱用的总等电位?那个扁铁是跟表位箱和桥架用的,末端跟MEB总等电位连接,规范上要求没每隔20米与楼层钢筋做等电位连接。
回复
托体能历程
2014年10月28日 20:02:56
19楼
我好像看见烟感了 电梯井里的烟感可以这样垂直安装吗?规范中烟感的倾斜角度不能大于45度啊
回复
嗨4你的益达
2014年10月29日 11:10:45
20楼
托体能历程 发表于 2014-10-28 20:02 我好像看见烟感了 电梯井里的烟感可以这样垂直安装吗?规范中烟感的倾斜角度不能大于45度啊我看看规范,烟感规范我没怎么研究过,,
回复
a153128987
2014年10月29日 11:43:06
21楼
这个扁铁用该是配电间接地,和母线应该没牵扯
回复

相关推荐

APP内打开