关于保护用电流互感器选择问题求教
tonyjeans
tonyjeans Lv.5
2014年10月25日 08:37:53
只看楼主

论坛上的各位高手们,小弟有个关于保护用电流互感器选择问题求教。我们有个工程6kV系统配电 系统短路电流44.9kA,配电回路电流~328A。在这种情况下原来设计选择 保护用CT规格为 500/5 5P20。 业主提出,这种规格不合理,因为CT一次侧电流为500A ,500×20=10kA,短路电流为44.9kA 远大于10kA 在这种情况下CT误差会大于5%。我不太明白CT能不能选成 1500/5 5P30级的。请各位高人指点。

2014年10月26日 23:34:56
12楼
electricity 发表于 2014-10-26 12:05 对,业主根本不懂。5P20那个20倍不是拿短路电流开定的。是要用速断的整定电流。能不能具体讲一下怎么用速断电流整定呢?我们部门的高工教我的就是20倍短路电流。。。。请高人指教啊
回复
tonyjeans
2014年10月30日 10:25:24
13楼
beida_energy 发表于 2014-10-26 14:41 保护用的电流互感器不同于显示用电流互感器,其过饱和能力很强,就是在制造的时候处于欠饱和状态,允许短时 …这样的话装在柜子里的保护用CT和测量用CT是要分开了吧
回复
tonyjeans
2014年10月31日 10:44:33
14楼
xinye10 发表于 2014-10-25 16:49 这是一个非常好的案例,是典型的中压保护CT选型问题。业主的结论是半瓶子水晃荡。1.一般要计算CT的二次 …这个确实是需要配差动保护的,所以业主才提出这个要求。
回复