关于LED路灯电流的计算问题
devilgui87
devilgui87 Lv.5
2014年10月25日 09:03:02
只看楼主

市政系统采用三相变压器。高压钠灯如果知道安装功率,比如5KW,功率因数定0.9.那么计算电流为5000/380/1.732/0.9。如果是LED路灯的话,电流怎么算?是5000/380/1.732/0.9,还是5000/220/0.9啊?

市政系统采用三相变压器。高压钠灯如果知道安装功率,比如5KW,功率因数定0.9.那么计算电流为5000/380/1.732/0.9。如果是LED路灯的话,电流怎么算?是5000/380/1.732/0.9,还是5000/220/0.9啊?
免费打赏
qq_1402650698578
2014年10月25日 09:04:38
2楼
你要算箱子的Ijs??

回复
展展
2014年10月25日 09:25:58
3楼
这和高压钠灯与LED灯没关系吧。如果灯具平均分配在三相上5000/380/1.732/0.9;如果都集中在一相上则该相电流5000/220/0.9
回复
qinabochenhong
2014年10月25日 20:19:55
4楼
这和高压钠灯与LED灯没关系吧。如果灯具平均分配在三相上5000/380/1.732/0.9;如果都集中在一相上则该相电流5000/220/0.9
回复
qq_1405390263260
2014年10月25日 23:34:07
5楼
看几相来算,跟灯无关,一般LED路灯是单相
回复
devilgui87
2014年10月27日 08:46:29
6楼
亮化工程亮了 发表于 2014-10-25 09:04 你要算箱子的Ijs??嗯,对,配电箱电路系统中的计算电流,给点建议吧。。。
回复
devilgui87
2014年10月27日 08:47:32
7楼
hongzhan2013 发表于 2014-10-25 09:25 这和高压钠灯与LED灯没关系吧。如果灯具平均分配在三相上5000/380/1.732/0.9;如果都集中在一相上则该相电流 …多谢解答,对我帮助很大
回复
devilgui87
2014年10月27日 08:48:00
8楼
qinabochenhong 发表于 2014-10-25 20:19 这和高压钠灯与LED灯没关系吧。如果灯具平均分配在三相上5000/380/1.732/0.9;如果都集中在一相上则该相电流 …多谢多谢,令我茅塞顿开
回复
devilgui87
2014年10月27日 08:48:48
9楼
电气小马达 发表于 2014-10-25 23:34 看几相来算,跟灯无关,一般LED路灯是单相多谢您的解答,用的三相变压器,看来就是三相算法了