六层框架基础埋深变大之后,求救。
qq_1403940523007
2014年10月25日 14:49:53
只看楼主

如题,小弟最近做了个6层框架住宅,设置了一层地梁,地梁下面柱子高度建模的时候输的1.1m,现在工地基础超挖了40cm,变成了1.5m,小弟本想把模型找出来验算下,把这层柱改层高之后,出现了薄弱层,而且柱子配筋普遍大了500左右。现在求教大家我该怎么办?协商是工地和甲方都不太同意重新出图,怎么办可以?做基础短柱行吗。。{:1_105:}

如题,小弟最近做了个6层框架住宅,设置了一层地梁,地梁下面柱子高度建模的时候输的1.1m,现在工地基础超挖了40cm,变成了1.5m,小弟本想把模型找出来验算下,把这层柱改层高之后,出现了薄弱层,而且柱子配筋普遍大了500左右。
现在求教大家我该怎么办?协商是工地和甲方都不太同意重新出图,怎么办可以?做基础短柱行吗。。{:1_105:}
免费打赏
深耕
2014年10月30日 09:09:26
22楼
地基处理吧,基础短柱不合理,而且很被动。让施工方将地基处理好
回复
zjw1988109
2014年10月30日 17:33:07
23楼
对于无地下室的框架结构地梁层不建议在模型输入,等于把嵌固端抬高到地梁标高处,而非基础顶,容易形成端柱,柱配筋会偏大,而地梁配筋会不合理。按照混规地梁可取10%跨间柱最大轴力进行受拉受压计算拉梁配筋(此计算结果应与填充墙荷载作用叠加考虑),这样,首层组装高度可取地梁到一层顶计算,避免在安全的同时避免不必要的浪费。
回复
zjw1988109
2014年10月30日 17:36:47
24楼
对于你的情况基础短柱部分没问题,按照原来的配筋向下延伸就好,建议复核地梁
回复
kkhappy1
2014年10月30日 20:09:47
25楼
就差400,应该问题不大
回复
poshengbin
2014年10月31日 10:53:24
26楼
我也不知道。
回复
小朱123
2014年11月06日 08:58:59
27楼
多谢楼主共享!