今天在这里发一给排水技术员成长交流贴,希望各位前辈来交流下自己施工的经验,本人从事给排水也就三个月时间,以后也会和大家分享工作中的小故事,以此相互勉励!!!
今天在这里发一给排水技术员成长交流贴,希望各位前辈来交流下自己施工的经验,本人从事给排水也就三个月时间,以后也会和大家分享工作中的小故事,以此相互勉励!!!
23楼
zfyyzy 发表于 2014-10-28 12:52 那你就是前辈啦,前辈应该指导一下才是!!一个工程先从什么地方下手,有人说要看图带算量还要发现图纸中 …但是我当时是搞土建施工,不是搞水电方面的,不过大致也相同的,就是熟悉图纸,记录图纸与设计上有出入的地方,然后向有经验的前辈咨询咨询算量方面有没有什么经验数据之类的
回复
24楼
慢慢来,现场时锻炼人的地方
回复
25楼
楼主加油!
回复
26楼
zfyyzy 发表于 2014-10-28 12:52 那你就是前辈啦,前辈应该指导一下才是!!一个工程先从什么地方下手,有人说要看图带算量还要发现图纸中 …第一跟师傅去现场,要不懂就问,第二看图,先记图例,最后再说学预算,毕竟光会算量那跟预算还差远了。我的qq是1520338817,欢迎你学习。
回复
27楼
这几天看到很多前辈同仁鼓励我还是多去一下现场,我心态也平和了一下,也换了一种方式方法。师父说了一声我就马上换鞋去工地,同时也不想被经理来查岗的时候看到坐在办公室。
这两天去工地的时候除了拿着自己打印的关键层的图纸,自己也带一份注明是某公司室内给水、排水管道节点做法的资料,一边上到工地去查看工人的施工,没事了五十几层吹着风背着资料也不错的,等到了电梯下来就完成了半天的任务了,剩下的时间就看看《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范》2002,争取多记一些施工要点。要是什么时候真的没有事做了,我就开始算量了,师父也说了他做的量都是最开始的,有些施工的后来要变动,我就当是学习了,按照师父的分类方法算水平管,管井管……
当然,这两天学到了几件我觉得有点技术含量的事。
27号上午,师父和做管的工人发生了争执。起因是34~36层2#管井开始的时候没有留出管井,只是在倒地坪的时候,把这一块位置的混凝土没有倒下去,留下了钢筋扎的一个洞。而工人在安装的时候把这些钢筋全都割掉而形成了一个大洞,我师父说这样做不行,要给人家总包留几根钢筋,而工人争执到没有人提前给他交代清楚,还说以前都是这个做的,我师父发火说这话让总包听到一定罚他们工程队的款,我也说不好他们哪个有道理,就我看来,施工之前要向工人交代清楚要不要留钢筋,钢筋割就割了,土建的本应该留出管井来给我们施工的。各位说是不是这样?
还有一个就是安装支架的时候,由于这个洞比下面几层的管井预留位置大,支架没有墙面打螺栓,只能焊接在钢筋上,而工人把钢筋全割掉了,只能从旁边焊几根出来然后把支架焊在上面(他们称作搭跳板),这样焊接的地方就比地面高了一点,砌墙之前看上去会有点难看,师父说这样不符合要求。
工人私下里告诉我这样搞有点不妥,如果土建最后封墙的时候钢筋没有焊结实的话,这个地方又恰好是短管承重层,这一块的受力就只在这一块地方了,按他们带班的做法是要留两根两头的钢筋,把支架焊接在钢筋上,这样受力没有问题,支架也就不会突出来。对吗?
由于下面的层都是在管井这个范围内预留套管接管的,所以,都是直接往上走就行。今天师父说要工人定位的时候不要往卫生间方向跑偏了,说定位的时候不仅要从上面往下面放线,还要量一量管井的位置在水平方向和墙的距离来定位,我觉得这样没有必要吧,放线已经就可以控制在一条直线上了嘛,各位说是吗?
28号晚上,在5~14层和监理一起做了发电机烟囱的漏光试验。发电机烟囱是后来接的,然后就大包给了一个分包,师父说这样的情况下,我们只用验收就可以了,像他们施工中用了多少管材人工,一律不管,今天晚上师父有事,就让我陪着监理验收。
我们一共有两条烟囱管子,管径600。试验过程:工人在14层打开大灯慢慢往下放,我和监理从14层往下走,每到一层就看看焊缝有没有漏光出来,没有问题就继续往下面走(有问题的工人需要补焊),第一条管检查无误后,工人把灯收上去,放到第二个管中,等到我和监理在5层看到有光后,我们就往上走,经检查,第二条管也没有漏光。
监理说这样的检查有点走过场。因为一方面上面的工人放线不一定和我们同步,可能上面并没有把线放那么多,只把灯照在上面几层,下面自然就很难看到漏光;另一个,烟囱管已经刷了油漆,很大程度上,能够把漏光遮挡,所以监理也没有检查得很认真。
然后在等电梯的时候,我问了监理几个消防的知识(我们不做消防),我说看到做喷淋管的工人在接喷淋支管的时候,直接用水管钳夹在管子上拧,我看到拧完后涂过红色油漆的地方露出了金属色,而且其他的150的管子上也看到了,这个情况需不需要防腐?因为最近看到的验收规范上说破坏的镀锌层和外露螺纹要防腐,但是我不知道防腐是不是就是涂一层漆,而且工人套丝时螺纹也没见防腐。他说肯定拧坏的位置要涂一层防腐漆的,一般在套丝后螺纹就要做一层防腐,然后在缠麻丝和胶布,所以外露的也不用做防腐。是这么回事吗?
29号上午,看到转换层的生活给水箱已经在装了,开始还不知道一块块方形的长得像盾牌一样的不锈钢板是做什么的,今天才知道是组装水箱的1000*1000的模板,我本来觉得没有什么好看的,因为是由水箱厂家做的。师父看到后对工人说,不该在组装前撕掉模板的保护膜纸,因为施工中可能会刮花材料,而且验收之前会沾灰不好看,师父也叮嘱工人拼装时要把模板做整齐了。
回来以后我就看了02S101矩形给水箱的图集,发现这个图集对施工的帮助不大,它里面有详细的设计参数,我觉得能看懂水箱大样图就可以了,因为这是设计要操心的事。我把这个想法说给给排水交流群的大神们听后,一位前辈说,施工员主要监督一下厂家是不是按图纸施工,用的材料需要是国标的,不允许他们使用非标材料就行了,还有施工过程中监督他们的安全、卫生状况,还有所有水箱预留的管道接口是否符合图纸和安装要求,最后就是要求水箱厂家施工完成后做24小时满水闭水试验监理验收就可以了。分享给各位~~
下午,跟着师父和深化设计师集中解决了转换层机房地漏在下面一层无法接到排水管的问题,当然我只负责拿图纸和量尺寸的。
现在的状况是:在接地漏的那层,空调新风管布置在核心筒和外围中间的位置,目前已经贴梁底布置成环,而排水地漏管道有些与空调管交叉,空调机房底标高3100,完成面还要加高150,完成面后吊顶高2800,地漏好些都是150的,所以在风管下面走不通。最开始和深化设计师商量的是排水管尽量不和风管交叉,在风管和核心筒中间的地漏,直接接到核心筒里,部分排水地漏绕一绕接到其他排水管里;有些进核心筒的风管把水平宽度占满了,没有水管过得宽度,只能将风管加高压缩一点,这样勉强能解决问题。业主后来上来了,做了几个大胆的改动:为避免和风管交叉,把图纸上要串联的地漏都单个地接排水管,直接在梁窝里往外墙方向接(走在风管上面),过了风管再下翻,就能和风管差不多高,然后没有接到核心筒里面,而且接到了四角的茶水间(茶水间管DN100,地漏150,业主说泵房一般都没有水,只是冲洗的时候有水,对于管材的选择(好像说是排水量大还是有压力什么的)本来想改用钢塑管或者塑料管,或者用沟槽连接,最后定了铸铁管的加强型卡箍)排水管里,拐角处的梁水平方向上是斜着出到外围,地漏管也是走斜线布置进茶水间;而且对于有些泵房原有的地漏预留洞,舍弃不用了,直接选了几个靠近外围的地方重新定了开孔位置,方便进茶水间排水管,这样就把问题解决了。这方法有没有让大家大跌眼镜?
各位前辈对说说的这些有没有自己的经验呢?欢迎交流~~
回复
28楼
zfyyzy 发表于 2014-10-28 13:08 可能是自己比较有点心急了,本来给排水的知识不难,加上暖通的也会做管子,单位有的领导还建议以后管道和 …我是学给排水的,做的也是给排水,结果顺便接到了人防通风工程,刚开始,毛都不知道,风管都不知道是什么东西,慢慢学,一个工程做下来,该学的也差不多,
回复
29楼
学习都是靠自己发现问题的,毕业出来很多都不会,需要脸皮厚的精神
回复
30楼
我师父发火说这话让总包听到一定罚他们工程队的款,我也说不好他们哪个有道理,就我看来,施工之前要向工人交代清楚要不要留钢筋,钢筋割就割了,土建的本应该留出管井来给我们施工的。各位说是不是这样?
=====================================================
你不懂不会问你师傅吗?工人瞎搞搞,你也瞎搞搞?还钢筋割就割了?
回复
31楼
kv123 发表于 2014-11-6 13:58 我师父发火说这话让总包听到一定罚他们工程队的款,我也说不好他们哪个有道理,就我看来,施工之前要向工人 …我是觉得,割了钢筋也没有结构的问题,只是土建在封管井的时候要再扎一次,麻烦了,我没有经验不知道这个情况是要给工人交代清楚不能割还是不用交代工人也不能割?
回复
32楼
zfyyzy 发表于 2014-11-6 15:59 我是觉得,割了钢筋也没有结构的问题,只是土建在封管井的时候要再扎一次,麻烦了,我没有经验不知道这个 …难道你们做管道安装,都是想怎么来就怎么来吗?都不先问一下土建?
回复