5KW的三相空调能用C65N-D/3P(16A)的微断吗?用C65N-C算错吗?
5KW的三相空调能用C65N-D/3P(16A)的微断吗?用C65N-C算错吗?
2楼
C不算错,但3P错了,应该4P
回复
3楼
为什么要用4P?
回复
4楼
(C不算错,但3P错了,应该4P)
考虑到人身保护和系统的防止漏电、防雷要求
如主进无漏电,C65N-C必须加装
回复
5楼
5KW的三相空调能用C65N-D/3P(16A)的微断吗?用C65N-C可以,因为5kW空调,电动机功率不是5kW,5kW是空调的总功率。
回复
6楼
千万不要用C型,要用D型的啊.我吃过亏.
回复
7楼
总功率内的设备毕竟主要还是电机,应该是D型曲线,C型主要是照明类的
回复