5KW的三相空调能用C65N-D/3P
mmc-01
mmc-01 Lv.3
2007年10月14日 21:21:47
来自于防雷减灾
只看楼主

5KW的三相空调能用C65N-D/3P(16A)的微断吗?用C65N-C算错吗?

5KW的三相空调能用C65N-D/3P(16A)的微断吗?用C65N-C算错吗?
免费打赏
zhh_1977
2007年10月15日 09:37:33
2楼
C不算错,但3P错了,应该4P
回复
mmc-01
2007年10月15日 21:04:36
3楼
为什么要用4P?
回复
cyb7311
2007年10月16日 18:40:53
4楼
(C不算错,但3P错了,应该4P)
考虑到人身保护和系统的防止漏电、防雷要求
如主进无漏电,C65N-C必须加装
回复
bzb2141@co163
2007年10月17日 12:41:45
5楼
5KW的三相空调能用C65N-D/3P(16A)的微断吗?用C65N-C可以,因为5kW空调,电动机功率不是5kW,5kW是空调的总功率。
回复
alft118
2007年10月18日 10:45:09
6楼


千万不要用C型,要用D型的啊.我吃过亏.
回复
ar1118du
2007年10月18日 14:50:14
7楼

总功率内的设备毕竟主要还是电机,应该是D型曲线,C型主要是照明类的