消防泵驱动设置问题
icebar1986
icebar1986 Lv.4
2014年10月27日 11:06:21
只看楼主

GB50974第5.1.1条:消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。消防应配置备用泵,是不是指这个泵组内主泵与备用泵驱动方式不能都为电驱或柴油机驱动。

GB50974第5.1.1条:消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。消防应配置备用泵,是不是指这个泵组内主泵与备用泵驱动方式不能都为电驱或柴油机驱动。
免费打赏
版专攻
2014年10月27日 15:53:17
2楼
这条意思应该是一台泵不能有两个驱动动力,两个电机或者一个电机一个柴油机,不知道是不是真的有规范所说的水泵,我是没见过
回复
云飘飘
2014年10月28日 06:26:54
3楼
是指一台泵不能有双动力驱动。
回复
王农勤
2014年10月28日 09:25:59
4楼
一般采用双电源,在未端切换。
回复
jackyfmm
2014年11月02日 08:33:48
5楼
同意二楼的意见,我也没见过这样的水泵,一台泵两种动力驱动。
回复

相关推荐

APP内打开