12楼
消防负荷,不能降价启动了。
回复
13楼
直接启动,30KW不算大的应该~
回复
14楼
liushichao2005 发表于 2014-10-30 08:58 消防设备不允许软启是哪本规范???同样不明白。。
回复
15楼
看变压器容量了,容量大,无所谓的,常规都是星三角
回复
16楼
谢谢 长见识了
回复
17楼
主要看变压器容量,一般选择直接启动、星三角启动。
回复
18楼
qq359879362 发表于 2014-10-30 10:15 没见过消防泵不能用软启的规范,我最近做的三个项目,喷淋泵最小都在160kW,不用软启得多大的柴油机才启得了 …软启的倍数你是如何确定的
回复
19楼
dujie312 发表于 2014-11-19 11:10 软启的倍数你是如何确定的我按3倍启动电流
回复
20楼
柴油机是 消防风机5倍以上 直接启动!柴油机小了就降压!
回复
21楼
学习了,谢谢
回复