最近接了几个项目,都是面积很大的车间,为做总等电位方便,在车间几个地方都设置了meb箱。现在问题来了,审图的意见是一个建筑只有一个总等电位联接处,只能有一个meb,否则就不是总等电位联结。这和我对总等电位的理解有很大的不同。下来查了很多资料,开始脑乱,现在请教大家究竟一个建筑可否有多个总等电位端子箱?有规范吗?
