本人刚入行菜鸟发现在TN-S配电系统中如果PE线重复接地的话那与TT系统的区别就在与于多了一条PE线,那么在功能上它们有什么不一样求指教。
本人刚入行菜鸟发现在TN-S配电系统中如果PE线重复接地的话那与TT系统的区别就在与于多了一条PE线,那么在功能上它们有什么不一样求指教。
2楼
TN-S系统的PE导体重复接地,但是保护路径还是PE导体,是一根导线,电阻非常稳定;但是TT系统的保护路径上是两个系统接地和保护接地的两个电阻,其电阻值非常离散,不能保证良好的稳定性和低阻抗,所以动作的可靠性就不确定。差别很大。
回复
3楼
TN-S系统的PE导体重复接地
回复
4楼
TN-S接地系统适合变电所在建筑物内、或建筑连片、适合作等电位联接的区域。可重复接地的PE上电位接近零电位,PE只在故障时通过故障电流,对其他系统干扰小,较安全。与TT不同的时多一根导线PE。但PE线将电源与设备连在一起,故障电压可沿PE互相窜动,是个缺点。
TT适合不能做等电位联接的区域,如路灯。少根导线,TN-S系统的5芯电缆,它可用4芯的,节约投资。上海地区住宅多用TT系统,有它的特点。但由于电器处的接地独立于电源处的接地,当发生接地时,故障电流小,使用过电流保护灵敏度低,要采用灵敏度高的剩余电流保护做主保护。