配电箱进线处到底是隔离开关还是断路器??
linjia19890212
2014年10月29日 10:27:33
来自于断路器
只看楼主

看了很多图纸,有的是隔离开关,有的是断路器,而且说法各不一,都有其中的道理。1,首先是图集中明确说了,进线处用隔离开关,以便节省资源。,这个也好理解,如果是用了断路器,必然是要跟上一级断路器配合,加大上一级断路器和导线,造成浪费。所以一根导线出线用断路器,进线用隔离开关。2,可是问题来了,在实际中比如办公楼和住宅的配电箱,进线处从来都是断路器啊。而且还有种说法,如果不用断路器的话。我这一级发生短路故障,会使得上一级断路器也跳闸。合闸的时候,需要跑到上级配电箱才可以。如果该配电箱进线处用断路器,那么该配电箱的某个支线发生短路故障,支线断路器跳,配电箱进线断路器跳。不会影响到上一级。合闸的时候,也不用跑到上一级去。

看了很多图纸,有的是隔离开关,有的是断路器,而且说法各不一,都有其中的道理。
1,首先是图集中明确说了,进线处用隔离开关,以便节省资源。
111.png,这个也好理解,如果是用了断路器,必然是要跟上一级断路器配合,加大上一级断路器和导线,造成浪费。3,所以所以,问题就出来了。公说公有理婆说婆有理…………

111.png

免费打赏
yuexi91
2017年11月22日 10:47:18
12楼
我们出图是进线端带隔离功能的断路器,也见过进线处和末端上一级的断路器前面加上隔离开关。
回复
xuexi999123
2017年12月29日 10:04:15
13楼

学习学习,求高手解释

回复
nanjingfenyuanshi
2018年02月01日 11:09:49
14楼

路过,学习了。。。。。。。