是多层楼道的配电箱,三相空合不上(合上过很短的时间就会自动跳闸),是不是跟门上的传感有关系,门已经坏了,传感能摘吗
是多层楼道的配电箱,三相空合不上(合上过很短的时间就会自动跳闸),是不是跟门上的传感有关系,门已经坏了,传感能摘吗
2楼
等高手解答
回复
3楼
果断换开关,估计电磁脱扣坏了。
回复
4楼
没有控制回路, 那就是开关的问题,换开关吧
回复
5楼
就是个普通电磁式断路器,合不上,同时电流又不大的话,有可能就是断路器本身坏了。
回复
6楼
啦啦啦啦,学习了,学习了!!!
回复
7楼
长见识了,呵呵呵
回复
8楼
(合上过很短的时间就会自动跳闸),查线路是否有问题,断开上、下电源,试一下是否和上,如不行,换
回复
9楼
换个规矩点的吧。这也太不干净了。
回复
10楼
应该是断路器的脱扣器机构有故障。挂钩挂不牢靠。合闸后,便稍后脱扣分闸。
回复
11楼
换空开,能合上说明线路没问题,过段时间跳估计是开关挂不住了
回复