是多层楼道的配电箱,三相空合不上(合上过很短的时间就会自动跳闸),是不是跟门上的传感有关系,门已经坏了,传感能摘吗
是多层楼道的配电箱,三相空合不上(合上过很短的时间就会自动跳闸),是不是跟门上的传感有关系,门已经坏了,传感能摘吗
12楼
每天坚持学习一点点。。。
回复
13楼
不会和门有太大的关系 ,有可能是你的元件的问题,不行就换一个看一下,是不是还有这样的问题,如果有的话,把你的图纸找出来,分析一下可能出现的故障点。
回复
14楼
你的空开有分励脱扣?有的话就是分励脱扣。没有,电流又不大就是空开坏了。
回复
15楼
换个断路器试一试吧
回复
16楼
长见识了,呵呵呵
回复
17楼
好久没来过了、
回复
18楼
看了配电箱的总空开上的接线位置,你去用电流表测量一下,是否电流过大,超过了空开的容电量。
回复
19楼
合上过很短的时间就会自动跳闸),查线路是否有问题,断开下电源,试一下是否和上,如不行,换
回复
20楼
把线去掉再合空开试试!看空开能不能合上,如果合不上就是空开的问题!
回复
21楼
实验步骤:一,先把输出断开,三相输出线拆除,然后合闸,看跳不跳,不跳,说明下级有故障,跳闸,则检查下级回路是否有漏电或短路情况出现。
回复