请问大家平时高压柜的柜宽一般选择多少
karljungle
karljungle Lv.5
2014年10月29日 13:52:34
只看楼主

普通的KYN28中置柜,800宽还是1000宽,选择的依据是什么?

普通的KYN28中置柜,800宽还是1000宽,选择的依据是什么?
免费打赏
天天的天
2014年10月29日 14:16:50
2楼
我们公司的模板就是800的,我不带动的,一般800够了吧,能装下设备就行了吧。
回复
开心老爸
2014年10月29日 14:22:17
3楼
一般是800宽。大部分供应商都是生产800的柜体
回复
karljungle
2014年10月29日 14:40:56
4楼
开心老爸 发表于 2014-10-29 14:22 一般是800宽。大部分供应商都是生产800的柜体有没有出现800的柜宽装不下的情况,比如PT柜或计量柜?
回复
engineershao
2014年10月29日 14:46:50
5楼
PT柜、计量柜都是800
回复
天天的天
2014年10月29日 14:50:51
6楼
karljungle 发表于 2014-10-29 14:40 有没有出现800的柜宽装不下的情况,比如PT柜或计量柜?装不下的情况肯定得往大选,柜子最大的作用就是得装下设备,关键是800的柜子基本都能装下。
回复
只是两袖清风
2014年10月29日 15:05:02
7楼
柜子的大小主要还是看柜子里面所装元器件的尺寸
回复
lingxuct
2014年10月29日 15:40:08
8楼
中置柜1250A断路器,ABB的650的和800的二种,普通KYN28柜都是800,如果断路器是2500A或3200A时,柜宽为1000或1200

回复
karljungle
2014年10月29日 15:44:16
9楼
ccc___ 发表于 2014-10-29 15:40 中置柜1250A断路器,ABB的650的和800的二种,普通KYN28柜都是800,如果断路器是2500A或3200A时,柜宽为1000 …多谢。不过10KV下2500A也太少见了
回复
qq359879362
2014年10月29日 15:52:52
10楼
国产型号KYN28参考的就是ABB的柜体
回复
biandianso
2014年10月29日 16:10:35
11楼
10KV下2500A不太常见,常见800宽
回复