某项目配电室一打开门看到的是GCK配电柜的背面,亲,你怎么看?背面:正面
某项目配电室一打开门看到的是GCK配电柜的背面,亲,你怎么看?
背面:
正面
22楼
magalaxy 发表于 2014-10-30 10:24 貌似第一张图左边离后墙太近了,没有操作空间,才不得已这么排?这个房间布局未必设计前不考虑清楚?左边有变压器,有操作维护通道。要么是设计时弄错了,要么是订货时弄错了,才造成这个局面。:Q
回复
23楼
ccc___ 发表于 2014-10-30 10:40 非正常设计吧?正常设计是柜后电缆沟,电缆沟里可以穿电缆(从下面)进开关柜的。(图中开关柜是在安装 …逃不过您的法眼!设计或者是订货弄错了,弄了背朝门。:funk:
回复
24楼
yujian0112 发表于 2014-10-30 13:37 肯定是有人搞错了,业主,设计院,盘厂,不会是施工方的你说的是对的, 不知道谁是带头大哥!:lol
回复
25楼
engineershao 发表于 2014-10-30 15:03 我觉得一次电缆沟放在柜前,也是可行的。各通道不违反设计规范,就是看起来有点别扭!
回复
26楼
我想这个可能是设计与施工中存在的问题。施工人员不管柜子的摆放,所以会出现这样的问题。在施工中,各方要通力的配合,并且有专人进行检验,检查。
回复
27楼
lxr127 发表于 2014-10-30 20:52 我想这个可能是设计与施工中存在的问题。施工人员不管柜子的摆放,所以会出现这样的问题。在施工中,各方要 …点评的好!各方不负责任,环环脱节造成的。
回复
28楼
hero_2008 发表于 2014-10-30 20:42 图有问题,都是将错就错了。到时可以改回来所有柜子不并柜,原地转向之后,联系低压柜厂家调整第一台和最后一台柜体挡板,同时检查铜排母线需要调整从新开孔,至于地面预留电缆孔洞,制作钢盖板
回复
29楼
太牛逼了,要学习一下 哈哈
回复
30楼
哈哈 我们以前就搞过这事,,,土建地基图和电气平面图不一致,,结果都按图施工了,,,悲剧的事情发生了
回复
31楼
bc04102 发表于 2014-10-30 20:59 到时可以改回来所有柜子不并柜,原地转向之后,联系低压柜厂家调整第一台和最后一台柜体挡板,同时检查铜 …谢谢分享。也谢谢楼主分享。好想看改过来之后的图~!楼主加油!
回复