某项目配电室一打开门看到的是GCK配电柜的背面,亲,你怎么看?背面:正面
某项目配电室一打开门看到的是GCK配电柜的背面,亲,你怎么看?
背面:
正面
![低压配电柜.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![低压配电柜正面.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
按图订货施工 设计院很大责任
回复
33楼
雷倒一片人!
回复
34楼
看评论长见识了!
回复
35楼
断路器施耐德的吧,
回复
36楼
拍的照片不全,这个应该是柜前操作空间的问题,《20kV及以下变电所设计规范》要求低压柜手车式柜前操作面不小于1.8米。
回复
37楼
会不会电电气平面图刚好与基础图反了
或成成套厂家把柜体排列进线方向弄反了
回复
38楼
图纸看反了吧
回复
39楼
hero_2008 发表于 2014-10-30 20:52 各通道不违反设计规范,就是看起来有点别扭!多大点事啊。不违反规范就行了呗。要不把平面图拿来看看,这个方案是不是可以优化。
回复
40楼
看图纸的时候拿反了
回复
41楼
应该是设计问题考虑不周全吧
回复