GCK低压配电柜背面朝门,雷人!
hero_2008
hero_2008 Lv.15
2014年10月29日 22:36:58
只看楼主

某项目配电室一打开门看到的是GCK配电柜的背面,亲,你怎么看?背面:正面


某项目配电室一打开门看到的是GCK配电柜的背面,亲,你怎么看?

背面:
低压配电柜.jpg

正面
低压配电柜正面.jpg





低压配电柜.jpg


低压配电柜正面.jpg

免费打赏
李大官人
2014年11月07日 17:28:12
42楼
这样能通过验收吗?供电局不会同意的吧。。
回复
学海无止境
2014年11月08日 11:10:00
43楼
建筑图改了,没通知电气人员
回复
lost30
2014年11月09日 18:05:09
44楼
各方配合有问题了
回复
忘记的回忆
2014年11月10日 10:48:56
45楼
左边看不到距离墙有多远,很可能是土建跟设备冲突了,不过感觉不至于这样摆啊
回复
陈氏屾人
2014年11月10日 11:13:39
46楼
设计的电气图纸变压器放在操作面的右边,土建布置的时候把变压器放在左边,厂家按照电气图纸制作柜子,到了现场就摆成这样的了
回复
wrydwryd
2014年11月12日 09:28:52
47楼
也没有问题,根据实际情况摆吧
回复
jianzhudianqic
2014年11月13日 06:29:37
48楼
为什么????
回复
he灬配电
2014年11月13日 11:46:59
49楼
重做个门口可好?
回复
ank1980
2014年11月29日 19:53:54
50楼
呵呵!
这个是第一次遇见
回复
凌风雨墨
2014年11月30日 09:41:04
51楼
好好学习 天天向上 O(∩_∩)O~
回复