求解电机启动电流与压降计算 感谢
aokaizi
aokaizi Lv.2
2014年10月29日 23:14:26
只看楼主

假A地点为110/10KV变电站一坐(10KV侧最小短路电流Smin不知道),现拉一铝线10KV 240mm2(阻抗R=0.14,电抗X=0.31)至B变压器10/0.4KV,变压器用630KVA,U%=4.0。B低压端0.4KV有一电机(低压电缆忽略不计)185kw cos=0.8 启动电流为额定电流2倍,启动母线电压要求不得最低于85%。求这个电机能启动正常情况下,A到B距离L 与 110/10KV变电站最小短路电流Smin 的关系。


小弟初学认为,既然185X2<630 那么只要满足 AB的距离所产的电压降<0.15即可 如下

压降 (0.14+0.31*tan )*0.185*L/(10.5*10.5)<0.15 L<239KM 即可

后来看书说工业供配电书时 琢磨着是不是要这样算

起动输入容量 UKM/(UKM+0.185*2)>0.85 UKM=2.83

最小短路容量折合至10/0.4KV变电所 低压侧时 标幺算法 (100/((100/Smin)+0.31L*100/(10.5*10.5))>2.83 这么个关系呢

小弟初学琢磨很久也没搞懂,求解,感谢

免费打赏
aokaizi
2014年10月30日 18:48:53
12楼
myqinpeng 发表于 2014-10-30 18:22 短路容量和线路的复阻抗成反比,因为变电所10KV母线计算电压为10.5KV是一个定值,所以自然是短路电流和线路 …兄弟你可能没看清楚我的题目,额。。。我这是在反推 10KV线路 和 110/10KV的短路容量。。。
回复
yuanliaofan10
2014年10月30日 18:59:45
13楼
aokaizi 发表于 2014-10-30 18:40 我哪个第二个算法 少算了变压器的阻抗 如果算算上跟你这个是相同的,简化后 31.8>100/SK + 0.31L …这个做法基本一看就知道差的太远,除了电缆什么压降都不算,即使电缆压降电流也不对啊
回复
电气奇才
2014年10月30日 19:29:33
14楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2014-10-30 19:51 编辑

告诉你我看清你的题目了,是你不懂,变电所内根本就不存在最小短路电流,只会存在最大短路电流,你从哪里学来的变电所里存在最小短路电流?变电所母线在供电线路的首端,其电压降是最小的,空载电压是最高的,在整个短路计算中为了保险就是取变电所母线最高电压作为短路计算电压的,而且母线距离较短,所以短路时短路电流是整个配电网中最大的!!!所以供电系统中最小短路电流只存在于供电线路末端!!!也只会发生在线路末端,当然变电所内出线柜继电保护装置在发生短路时会检测到此最小短路电流!说在变电所内那就是基础知识有点欠缺呀,你选240这么粗的线,其实是很容易满足你的启动要求的:lol:lol:lol
回复
yuanliaofan10
2014年10月30日 20:47:22
15楼
myqinpeng 发表于 2014-10-30 19:29 告诉你我看清你的题目了,是你不懂,变电所内根本就不存在最小短路电流,只会存在最大短路电流,你从哪里学 …要我说你这段话正说明你没理解他的意思,原因一是他的表达,二是现实中不太会有以启动容量、启动电压为限制条件反求短路容量的,这种问题学生比工程师更容易解题
回复
电气奇才
2014年10月30日 21:03:26
16楼
嗯,明白了,那你说启动容量会影响10KV供电线路的短路容量吗?他们有必然联系吗?
回复
电气奇才
2014年10月30日 21:04:21
17楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2014-10-30 21:05 编辑 yuanliaofan10 发表于 2014-10-30 20:47 要我说你这段话正说明你没理解他的意思,原因一是他的表达,二是现实中不太会有以启动容量、启动电压为限 …嗯,明白了,那你说启动容量会影响10KV供电线路的短路容量吗?他们有必然联系吗?
回复
电气奇才
2014年10月30日 22:38:45
18楼
其实我的观点是这样的,10KV线路长度决定了低压电机能否按照规定参数启动以及能否正常启动,按照低压侧启动电流折算到高压侧来计算电压损失再折算到低压侧的电压是关于L的函数式<=0.15*400,得出L<=86.3,前面的L<76是根据短路整定电流算出来的,我的观点是L决定了低压电机能否按照规定参数启动以及能否正常启动,电机启动电流在高压侧的折算值只是Ke*Smin(Ke是可靠系数)继电保护整定时的基准,Smin和电机启动没有直接关系,其大小取决于供电导线自身的线径规格及电参数,我继续维持我前面得出的结论:lol:lol:lol
回复
wbmwbm
2014年10月31日 06:59:33
19楼
最小短路电流验证保护能否可靠动作,你的电机启动电流绝对不会超过最小短路电流,不在有个数量级上,反时限整定计算你的其它负荷加你电机的启动电流,即可,电力公司有的地方不提供短路容量,计算是理论值,与实际偏差较大,知道计算原理就可以了,希望对你有的帮助。
回复
zjsggnnb3
2014年10月31日 09:25:11
20楼
myqinpeng 发表于 2014-10-30 19:29 告诉你我看清你的题目了,是你不懂,变电所内根本就不存在最小短路电流,只会存在最大短路电流,你从哪里学 …系统最小运行方式时存在最小短路电流
回复
aokaizi
2014年10月31日 19:46:37
21楼


我不赞同 老师以前给我说的最小短路容量·直接影响电机启动 以前计算是2.2mva 的电机 ,只是这次电机太小 才提出这个问题
回复

相关推荐