设有稳压设备的消火栓系统,稳压泵出口需设置压力开关自动起泵,那么,稳压泵是否应该和消防主泵同设于水泵房内?
设有稳压设备的消火栓系统,稳压泵出口需设置压力开关自动起泵,那么,稳压泵是否应该和消防主泵同设于水泵房内?
12楼
zjin 发表于 2014-10-31 07:25 那么稳压罐的P1,P2,ps1,ps2,和以前的要求有什么区别吗?具体应该如何计算呢压力差上有些调整,原来2-3m,5-6m的压力差调整到7-10m了.
回复
13楼
applan 发表于 2014-10-31 10:17 压力差上有些调整,原来2-3m,5-6m的压力差调整到7-10m了.那停泵压力Ps2呢,起泵压力Ps1是大于消防泵的压力P2?
回复
14楼
同问 难道两个压力开关都需能启动主泵?
回复
15楼
咖啡加点茶 发表于 2014-10-31 12:21 那停泵压力Ps2呢,起泵压力Ps1是大于消防泵的压力P2?Ps2=Ps1+0.07 Ps1=P2+0.07
回复
16楼
咖啡加点茶 发表于 2014-10-31 12:21 那停泵压力Ps2呢,起泵压力Ps1是大于消防泵的压力P2?哦哦,谢谢!
回复
17楼
applan 发表于 2014-10-31 10:17 压力差上有些调整,原来2-3m,5-6m的压力差调整到7-10m了.你好,我还想问下新规5.3.4 调节容积根据稳压泵起泵次数不大于15次/h计算确定,什么意思?怎么计算调节容积?麻烦给我解答下,谢谢啦
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
!
回复
18楼
曾杰是说的设于水泵房内。我理解,稳压泵的扬程按规范满足最不利灭火设施15米静水压即可,这个水压远低于主泵扬程,那么起泵压力也就更低于主泵扬程,对吗?请老师指教,诚谢!
回复
19楼
咖啡加点茶 发表于 2014-10-30 20:36 那么问题来了,稳压泵自动启停泵压力开关设在哪里的呢,和消防水泵出水干管上设置的压力开关不是一个吧?我也觉得稳压泵和主泵都设压力开关有点重复。
回复
20楼
咖啡加点茶 发表于 2014-10-31 16:47 你好,我还想问下新规5.3.4 调节容积根据稳压泵起泵次数不大于15次/h计算确定,什么意思?怎么计算调节容 …稳压罐的计算方法你可以去看下技术措施2.7.26-1的公式
回复
21楼
个人认为宜设置在屋顶,一是减少对稳压泵和气压罐的压力;二是利于设置启泵压力和停泵压力;三是利于直观检查压力表读数与增压压力的关系。
回复