关于稳压泵设置位置的问题
mymyy
mymyy Lv.2
2014年10月30日 19:27:57
只看楼主

设有稳压设备的消火栓系统,稳压泵出口需设置压力开关自动起泵,那么,稳压泵是否应该和消防主泵同设于水泵房内?

设有稳压设备的消火栓系统,稳压泵出口需设置压力开关自动起泵,那么,稳压泵是否应该和消防主泵同设于水泵房内?
免费打赏
嗨4你的益达
2015年04月28日 21:22:09
22楼
首先稳压泵设置是因为屋顶水箱的静水压力不能满足喷淋系统最不利点的水压要求,这个稳压泵的作用是当火宅发生,喷头打开越来越多,报警阀的压力开关打开同时水力警铃响起,报警阀自动打开,喷淋泵自动启动,启动后管内压力降低,屋顶水箱内的水不能维持管内的压力,这时候稳压泵压力开关打开,启动稳压泵,从而保持水箱内的水可以维持官网压力要求,稳压泵的功率很小只有0.几个千瓦跟地下室排污泵功率差不多,真正起到主要作用的是喷淋泵或者消防泵一般在泵房内,稳压泵一般在屋顶跟水箱在一起。