俺从网上查了一下有关备自投,但是越看越迷糊,备自投 是等故障线路跳开再投备用电源,还是没跳开之前再投,请各位讨论讨论
俺从网上查了一下有关备自投,但是越看越迷糊,备自投 是等故障线路跳开再投备用电源,还是没跳开之前再投,请各位讨论讨论
2楼
备自投么,自然是跳闸后再投的,不然两个电源不要并列打架了么.必须确保两个电源不碰头.
回复
3楼
wlszjs 发表于 2014-10-31 10:05 备自投么,自然是跳闸后再投的,不然两个电源不要并列打架了么.必须确保两个电源不碰头.那比如说正在生产的设备不能有间隙性的停电,要先跳开岂不是已经十点了吗
回复
4楼
wlszjs 发表于 2014-10-31 10:05 备自投么,自然是跳闸后再投的,不然两个电源不要并列打架了么.必须确保两个电源不碰头.那比如说正在生产的设备不能有间隙性的停电,要先跳开岂不是已经十点了吗
回复
5楼
工作电源先跳开,母线失电是必须的。因为备用电源自动投入的条件就是要检验母线无电压的!母线有电压,还自动投入干啥?
回复
6楼
zongch1939 发表于 2014-10-31 14:42 工作电源先跳开,母线失电是必须的。因为备用电源自动投入的条件就是要检验母线无电压的!母线有电压,还自 …那还有用吗,跟手动投入就差别不大了,反正都已经造成生产设备停机了
回复
7楼
备自投的停电间隙是按秒计的,一般电动机都有惯性,停了几秒钟最多电机转速慢一点,出几个次品罢了,手动投入至少要按分记(还是电气人员时刻盯着),电机已经失电停机了,如果像某些电子厂,纺织厂,化工厂等这么长时间的停电可要造成机器的损坏或者毒气(毒液)泄漏哦
回复
8楼
就是符合并列运行的条件也必须在断开后再备自投
回复
9楼
好好看看备自投的概念吧!要理解透
回复
10楼
工作电源停电与备用电源自投,是不能无缝连接的!只能千方百计把停电的的瞬间缩短。再者,如工作电源处是发生短路,电源停掉、电弧熄灭、绝缘恢复,都是要有时间的。如绝缘未恢复,备用电源自投上了,备用电源要跳闸的,这不耽误大事了!
回复
11楼
工作电源停电与备用电源自投,是不能无缝连接的!只能千方百计把停电的的瞬间缩短。再者,如工作电源处是发生短路,电源停掉、电弧熄灭、绝缘恢复,都是要有时间的。如绝缘未恢复,备用电源自投上了,备用电源要跳闸的,这不耽误大事了!
10楼精辟!
学习
回复