俺从网上查了一下有关备自投,但是越看越迷糊,备自投 是等故障线路跳开再投备用电源,还是没跳开之前再投,请各位讨论讨论
俺从网上查了一下有关备自投,但是越看越迷糊,备自投 是等故障线路跳开再投备用电源,还是没跳开之前再投,请各位讨论讨论
12楼
liyongjing12 发表于 2014-11-1 14:33 好好看看备自投的概念吧!要理解透有时候不是概念的事 ,要联系实际,唉,就这样吧
回复
13楼
楼主的问题是:“备自投 是等故障线路跳开再投备用电源,还是没跳开之前再投”?
后者肯定是否定的,备用电源是不能向“故障设备”投电的,向故障处送电,不是要扩大故障吗?还会影响备用电源!!
前者有语言上的不准确,就备自投来说,只能向正常设备投电,不能向故障投电!
备自投是用电系统的主供电源失电时,为用电系统减短停电时间而自动把备用电源送到失电系统上的过程。
BZT过程:检测到电压低于正常要求,且本系统内无故障!由进线电压继电器常闭接点闭合来启动BZT。
拿低压开关柜来讲,进线电压过低,断路器二次电源取自断路器上桩头,同样也是电压过低(或失电),没法让跳闸线圈动作了!!!
如果是本系统内有故障,进线跳闸(是保护准确动作,或出线开关柜动的越级跳闸),因二次电源接在断路器的上桩头,因电压继电器没发生低电压,不会启动BZT。
进线失电后,进线断路器因无电没法跳开进线断路器,电压继电器常闭接点接通BZT线路,由母联柜了中间继电器自动选择有电侧取二次电源,经过选择开关(自投、手动、并列),接通了失电一侧断路器的跳闸线圈,让进线断路器跳闸。
失电侧进线断路器的辅助触点(常闭)接通母联断路器的合闸回路,母联自投(成功)。
回复
14楼
楼主可以考虑考虑用快切的情况
回复
15楼
工作电源先跳开,因为备用电源自动投入的条件就是要检验母线无电压的!备自投有母线备自投和线路备自投,二者的要求不一样
回复
16楼
备用电源有EPS,UPS,柴油发电机组,备自投等几种形式,他们转换时间不同,适用于不同的负荷等级,
1,EPS适用于允许中断时间0.25秒以上的负荷,
2,UPS适用于允许中断时间毫秒级的负荷,
3,发电机组用于允许中断时间15秒以上的建筑。
4,备自投适用于允许中断时间0.6-1.5秒的应急电源。
回复
17楼
没什么好质疑的,必须跳掉以后再合闸,
回复
18楼
想不停电得用快切,快切也是可能成功,不能做到100%
回复
19楼
1、要做到无缝投切也可以,要上专用的零扰动投切备自投开关,很贵的啊,
2、当然也有毫秒级扰动的UPS电源,多大容量的UPS都有,理论上可以做到无限大,就看投资额度了,
3、实在没有特殊要求,允许停电3秒以上就可以采用普通的备自投装置了,采用双电源供电,但要缴纳“高可靠性供电保证金”220元/KVA。
4、想省钱就自己上柴油发电机,15秒恢复供电,20万200kW。
回复
20楼
高可靠性供电保证金
回复
21楼
谢谢楼主分享!
回复