屋顶水箱设置的流量开关与水流指示器有什么区别?
wqw0112
wqw0112 Lv.4
2014年10月31日 10:53:43
只看楼主

请教大家,消防屋顶水箱让设置的流量开关与水流指示器有什么区别?个人理解这两个东西都是可以传递开关量的仪表,是不是仅是这两个东西设定的动作值不一样?以前的水流指示器仅作为一个反馈或指示的信号,不作为启动消防主泵的信号。现在这个所谓的流量开关作为直启消防主泵的信号仪表,抛开两者的动作值不一样的因素,二者没什么不同,个人感觉就是把原来水流指示器拉至消控室报警主机上的信号线改成直接把信号线拉到消防主泵控制柜上了。大家是怎么理解的呢?:loveliness:

请教大家,消防屋顶水箱让设置的流量开关与水流指示器有什么区别?

个人理解这两个东西都是可以传递开关量的仪表,是不是仅是这两个东西设定的动作值不一样?以前的水流指示器仅作为一个反馈或指示的信号,不作为启动消防主泵的信号。现在这个所谓的流量开关作为直启消防主泵的信号仪表,抛开两者的动作值不一样的因素,二者没什么不同,个人感觉就是把原来水流指示器拉至消控室报警主机上的信号线改成直接把信号线拉到消防主泵控制柜上了。大家是怎么理解的呢?:loveliness:


免费打赏
版专攻
2014年10月31日 17:45:01
2楼
看消规上要求,这个流量开关要符合水流指示器的标准,说实在的,就是水流指示器也没有仔细看过到底长啥样,流量开关应该是能调整流量给电信号来启动水泵
回复
haoqfn1971
2014年11月01日 22:23:59
3楼
流量开关主要是在水、气、油等介质管路中在线或者插入式安装监控水系统中水流量的大小。在水流量高于或者低于某一个设定点时候触发输出报警信号传递给机组,系统获取信号后即可作出相应的指示动作。
水流指示器没有流量开关精度高。
回复
云飘飘
2014年11月02日 07:38:18
4楼
水流指示器不起泵,流量开关起泵。
回复
宁工2014
2015年10月18日 16:40:22
5楼
1、一般的水流指示器是用于喷淋支管,在喷淋爆破喷水后指示大致的喷水(起火)区域;
而新规范要求的流量开关用于屋顶水箱出口,是用于指示消火栓干管出水了,及时联动启泵。
2、一般的水流指示器是半个标准喷头0.5L/S的动作灵敏度(国家产品标准要求,3C认证),确保一个喷头动作时候的初期火灾情况下,能够报告位置;新规范要求的流量开关联动消防栓启泵,目前没有国标明确此新产品,今后会完善产品标准,目前多数意见是约3.0L/S的动作灵敏度(小于普通标准水枪5L/S,大于轻便水龙2.5L/S,大于一般轻微的渗漏流量);
3、流量开关鉴于直接联动启泵,需要谨慎可靠,建议采用内置延时电路的型号,确实持续水流动10-15s,才动作可靠启动水泵。
4、屋顶一般是DN100-DN80,最简单的流量开关可以用水流指示器修改得来(因为流速更大,压差大,桨片面积可以减小),把水流指示器的叶片圆周减小到只有原来三分之一面积附近,实际测试看(普通标准水枪5L/S放水不动作,轻便水龙2.5L/S不动作,有建议的消火栓流量计配合最好);目前没有定型产品的过渡阶段的土办法。
5、也可采用其他精密的水流量开关,如热式流量计等,都太过繁琐且成本高。。。
回复
jiahui0000
2015年10月19日 15:46:50
6楼
坐等楼下高手解答~~~⊙_⊙
回复
co1459763052163
2016年04月04日 17:58:59
7楼
消防流量开关新消防水规产品!已在多个项目实践使用!谢谢支持!互利共赢!
回复
co1459763052163
2016年04月04日 18:00:01
8楼
本人联系电话13817590868小李,谢谢支持!打扰望谅解!
回复

相关推荐

APP内打开