稳压泵设计压力是不是启动稳压泵的压力,计算扬程的方法还是(Ps1+Ps2)/2么?
咖啡加点茶
2014年10月31日 12:43:17
只看楼主

迷糊迷糊迷糊,大神快来解答!

迷糊迷糊迷糊,大神快来解答!
免费打赏
咖啡加点茶
2014年10月31日 15:03:38
2楼
这个问题很难么,顶起
回复
云飘飘
2014年11月01日 06:19:39
3楼
基本上还是这样计算。
回复
咖啡加点茶
2014年11月01日 10:17:13
4楼
云飘飘 发表于 2014-11-1 06:19 基本上还是这样计算。已经明白了,原来是加0.2和0.5,现在都是加0.7了!
回复
海啸
2014年11月01日 11:07:57
5楼
应该有三个压力,稳压泵停泵压力,启动压力,主泵启动压力
回复
xsp19880506
2014年11月01日 16:34:49
6楼
应该是都加0.07~0.1MPa吧?那稳压泵设计压力还是(PS1+PS2)/2吗?
回复
咖啡加点茶
2014年11月01日 17:06:20
7楼
海啸 发表于 2014-11-1 11:07 应该有三个压力,稳压泵停泵压力,启动压力,主泵启动压力是的,和原来一样!
回复
咖啡加点茶
2014年11月01日 17:06:47
8楼
xsp19880506 发表于 2014-11-1 16:34 应该是都加0.07~0.1MPa吧?那稳压泵设计压力还是(PS1+PS2)/2吗?嗯嗯,就是这样子的!
回复
ydhmqf
2014年12月03日 17:18:50
9楼
咖啡加点茶 发表于 2014-11-1 17:06 嗯嗯,就是这样子的!我想问下,关于稳压泵四个值一般计算的时候,是闲确定P1的吗?那这个P1是常规值还是?
回复
02072116
2014年12月04日 13:51:40
10楼
现在都加0.7?????????

噢啦女孩:要求稳压泵增加值为0.0P 7M a-0.1 M a

回复
li460420730
2015年09月29日 14:25:33
11楼
怎么算的?不懂