框架电流和额定电流对于保护的意义
邹斌斌
邹斌斌 Lv.4
2014年10月31日 14:58:26
只看楼主

比如计算电流80A,需要选用100A的断路器,那么我选100框架和225框架有什么不同,有必要么,大框架小额定电流的断路器是为了干什么设计的我见过的基本上都是尽量使用小框架的断路器,不知道为什么开关厂要生产1个额定电流的两种框架

比如计算电流80A,需要选用100A的断路器,那么我选100框架和225框架有什么不同,有必要么,大框架小额定电流的断路器是为了干什么设计的
我见过的基本上都是尽量使用小框架的断路器,不知道为什么开关厂要生产1个额定电流的两种框架
免费打赏
engineershao
2014年10月31日 15:00:07
2楼
分断能力不同。
回复
qq_1412778990819
2014年10月31日 23:57:35
3楼
对于我这种新手只能靠猜,回帖留脚印看答案。
不过壳架电流?框架电流?楼主没有打错吧。
回复
qq_1412778990819
2014年10月31日 23:57:57
4楼
吼吼吼,看你们帖子 然后我也自己慢慢学习基础知识
回复
hjdq1238
2014年11月01日 19:55:41
5楼
断路器的分段能力,然后才是额定电流,壳架等级电流
回复
云飘飘
2014年11月02日 07:44:13
6楼
框架电流保护的短路电流指标不一样。
回复
electricity
2015年11月03日 09:27:59
7楼
好问题,不知为何没人回答,frame current...
回复
tslimo
2017年03月08日 10:28:28
8楼
搞不太明白,我正碰上这样的选择问题,图纸中要求额定电流是100A的,图纸框架是250,实际选择该按100框架还是250框架,我没搞明白,唯一清楚的一点就是100框架的最大流通电流是100A,225框架的最大流通电流是225A,我认为这就是框架的一点区别,我不是专业的,不知道专业名词叫什么,在实际接线中大框架的接线线鼻子应该比小框架的好接一点.
回复
tslimo
2017年03月08日 10:45:43
9楼
晕乎,找半天找不见这个,刚才发现一点,图纸中接线100A用YJV35的线,DT头宽度是20.5,而天正125框架接线口宽度是17,250框架接线口宽度是23,显而易见,必须选用250框架的开关,要不然现场电缆头根本进不去.前几年就碰上过线鼻子进不去,跑现场给人家加延长接线板来着,希望能对大家有所帮助.
回复
a396673967
2017年03月08日 11:22:02
10楼
如果100就够了 其实没什么不同的
回复

相关推荐

APP内打开