最近搞得一个柜子,采用双电源切换。但是双电源切换采用的是3P的开关,零线是直接接在一起的。柜子的负荷主要是电机和灯具(三相负荷和单相负荷)。两路电源分别来自两个变压器,正常情况下两台变压器母联是断开的,两台变压器中性点接入同一个接地网。我觉得因为单相负荷蛮大的,采用3P的开关,那么两个零线之间不会产生环流?
一台变压器的可以公用中性导体,就像楼主说的,不一个变压器中性导体的电位不可能总一致,再加之回路阻抗很低,所以,会产生环流的。
回复
5楼
环流肯定有的。就像楼上师傅指出的2台变压器中线电位不一样,加上回路阻抗太小,通过欧姆定律就算出来啦。
回复
6楼
就改用4级的吧,原因楼上讲的很明白。
回复
7楼
坚持说有环流的朋友,能把二台变压器在中性线N上的环流画个图吗?
把产生环流的原因和环流的路径说清楚!
回复
8楼
ccc___ 发表于 2014-11-2 07:52 坚持说有环流的朋友,能把二台变压器在中性线N上的环流画个图吗?把产生环流的原因和环流的路径说清楚! …牛人说话有底气
回复
9楼
用四极不是存在切换时断零?断零会不会影响后面的设备?
回复
10楼
用四极不是存在切换时断零?断零会不会影响后面的设备?
回复
11楼
JGJ16-2008 第7.5.3条,解释见条文说明
回复