双切电源采用3P的开关,这个还行?
脱硫岛边喝咖啡
2014年10月31日 21:52:45
只看楼主

最近搞得一个柜子,采用双电源切换。但是双电源切换采用的是3P的开关,零线是直接接在一起的。柜子的负荷主要是电机和灯具(三相负荷和单相负荷)。两路电源分别来自两个变压器,正常情况下两台变压器母联是断开的,两台变压器中性点接入同一个接地网。我觉得因为单相负荷蛮大的,采用3P的开关,那么两个零线之间不会产生环流?

2014年11月03日 20:44:25
12楼
7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4 TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
回复
huashi1993
2014年11月03日 21:54:48
13楼
用3p的真的很好!甚好 甚慰!不要太迷信规范。实践证明,搞规范的一些老头子搞出来的不一定是最好的。他们不考虑实际。不考虑用户。
回复
huashi1993
2014年11月03日 21:55:12
14楼
用3p的真的很好!甚好 甚慰!不要太迷信规范。实践证明,搞规范的一些老头子搞出来的不一定是最好的。他们不考虑实际。不考虑用户。
回复
lingxuct
2014年11月04日 06:43:42
15楼
偶支持楼上朋友!

偶装过很多双电源切换,且全是3P。
回复
zzy0017
2014年11月04日 09:36:12
16楼
看过,真心被楼上的说的这些迷茫了。
回复
fitman
2014年11月04日 10:01:38
17楼
从规范和理论上说,4P好过3P。这是因为当使用3P开关时,两回路的N线相当于并联使用,带来一些不确定素。
由于大量的双切电源箱是属于配电的,因此使用3P开关影响还是不大,特别是对于使用必保母线的双电源系统,这时使用3P开关是没问题的。但要指出的是,如果是作为首级或未级(有隔离检修功能)开关时,选用3P就要小心检查系统了。
另外没有设必保母排,应急回路支接由发电机出线柜引出,这时应检视发电机的接地方式,一般情况下还是用4极开关为好。
回复
wang171468177
2014年11月04日 18:51:54
18楼
过去有过规程带单相负荷的N线不准断开,或加开关。
回复
脱硫岛边喝咖啡
2014年11月10日 20:10:34
19楼
云飘飘 发表于 2014-11-1 06:22 最好采用4P的开关。我看到规范是用的4P,但是我就没遇见过什么4P 的
回复
脱硫岛边喝咖啡
2014年11月10日 20:12:49
20楼
hanzhg54 发表于 2014-11-3 20:44 7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有 …谢谢你,你规范查的很清楚。:lol
回复
脱硫岛边喝咖啡
2014年11月10日 20:13:27
21楼
huashi1993 发表于 2014-11-3 21:54 用3p的真的很好!甚好 甚慰!不要太迷信规范。实践证明,搞规范的一些老头子搞出来的不一定是最好的。他们不 …可能这就是为什么 我遇到的都是3P双切开关的原因了。:lol
回复