双切电源采用3P的开关,这个还行?
脱硫岛边喝咖啡
2014年10月31日 21:52:45
只看楼主

最近搞得一个柜子,采用双电源切换。但是双电源切换采用的是3P的开关,零线是直接接在一起的。柜子的负荷主要是电机和灯具(三相负荷和单相负荷)。两路电源分别来自两个变压器,正常情况下两台变压器母联是断开的,两台变压器中性点接入同一个接地网。我觉得因为单相负荷蛮大的,采用3P的开关,那么两个零线之间不会产生环流?

2014年11月10日 20:18:03
22楼
fitman 发表于 2014-11-4 10:01 从规范和理论上说,4P好过3P。这是因为当使用3P开关时,两回路的N线相当于并联使用,带来一些不确定素。由 …版主说的很好,我主要是觉得在双切的柜子里面把两个变压器来的零线直接接在一起有点不太好,毕竟这个柜子有不少单相负荷,如果一台变压器不对称运行,那么中性线可能对地有电压,而另一台如果正常运行,中性点对地没电压,你现在把两个零线接在一起不有问题嘛
回复
脱硫岛边喝咖啡
2014年11月10日 20:47:42
23楼
本帖最后由 haima58274915 于 2014-11-10 20:48 编辑 ccc___ 发表于 2014-11-2 07:52 坚持说有环流的朋友,能把二台变压器在中性线N上的环流画个图吗?把产生环流的原因和环流的路径说清楚! …我想了一下可能会这样子产生环流,我简单的说一下。因为这个双切的配电柜负荷有150KW,有不少的单相负荷。我在想如果三两运行不对称。那么主电源零线对地会有电压,而此时副电源零线是对称的零线对地没有电压。因此,把两个电源的零线放在一起岂不是会有电流产生?:D
回复
老灰兔子
2014年11月10日 20:59:22
24楼
两个变压器同时工作,不一定会产生环流。但有一个危险就是许多人都不会认识到的,就是某台变压器停运行进行检修时,线路N线传过来的危险电压给维修人员带来的危害。

N线随时会带来危险电压这是不可否认的常见现象。
回复
脱硫岛边喝咖啡
2014年11月10日 21:06:59
25楼
老灰兔子 发表于 2014-11-10 20:59 两个变压器同时工作,不一定会产生环流。但有一个危险就是许多人都不会认识到的,就是某台变压器停运行进行 …恩,大兔子你说的对。:)现实中两台变压器如果中性点不接同一个接地极那么这种危险更大。!!
回复
qq_1406881020620
2014年11月10日 21:09:15
26楼
2切换,一般都是用的4p吧
回复
tomasying3
2015年02月12日 13:39:01
27楼
云飘飘 发表于 2014-11-1 06:22 最好采用4P的开关。王厚余的论文中却指出3P。不知为什么。
回复
cz13306196492
2015年02月12日 14:08:07
28楼
走过,路过,学习过,最好还是用4P的
回复
卡卡西585
2015年02月12日 14:24:25
29楼
双电源开关要求必须4P的
回复
god_young001
2015年02月12日 14:25:30
30楼
见过3P的 还真没看见4P的
回复
boeing_s
2015年02月12日 14:36:02
31楼
我不知道楼上有些朋友从王老哪篇文章里看到说双切要用3P的
扫描0079.jpg
这是王老低压电气装置的设计安装和检验(第二版)里我扫描出来的内容。
就针对我们民建里比较常见的双电源,单母线分段的形式,王老说的很明白需要用4P。这也符合民规的规范要求(楼上有位朋友已经贴过了)。至于为什么要用4P,扫描件里有王老很清晰的图解。
另外说句题外话,我很疑惑为什么论坛里有那么多朋友喜欢和规范过不去,哪怕是规范的强条。对于规范如果我有不同意见,我也只能对自己说你可以保留自己的想法,但是请按照规范执行。这些朋友估计不是从事设计或者施工行业的吧,没人会和自己的奖金过不去,莫非都是业主么-_-
回复