这是KYN28-12电缆沟图 大家看下这些数据代表什么意思?
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2014年11月03日 08:55:12
只看楼主

师傅们 看下这1-3代表哪些地方?250又是什么距离 还有这200是指什么? 土建结构不明白 望师傅们见解下!

师傅们 看下这1-3代表哪些地方?250又是什么距离 还有这200是指什么? 土建结构不明白 望师傅们见解下!

)4VH32CAX[[Y72[WK%3HX8N.jpg

免费打赏
mr_chen188
2014年11月04日 08:14:50
12楼
leedongcheng 发表于 2014-11-3 14:52 1200是柜下主电缆沟的深度地沟梁是什么东西 ?
回复
yuyue900
2014年11月04日 21:38:53
13楼
1200应该是电缆沟深度吧,200应该是二次沟深度,1-3应该是槽钢高于地面高度,250不知道是什么了。
回复
zljsyc
2014年11月05日 11:10:54
14楼
1200是电缆沟的深度;250的位置下面是一次电缆沟和柜底部电缆沟之间的孔洞,上面钢混梁厚度是250,200的位置是二次电缆的空间;1-3是基础槽钢凸出地面的高度,这个尺寸有点小,一般地面要铺设胶皮。
回复
bjwyy2013
2014年11月05日 16:43:32
15楼
学习了,谢谢。
回复
红苹果
2014年11月05日 16:53:57
16楼
干土建的这个图弄不懂?红字部分:
1、1-3代表预埋件突出地坪1-3mm。。。。
2、250代表柜前控制电缆沟由柜底沟开出时上面是250高,下面是洞,这个洞不会是整沟高,估计250-300高。
3、后面出来的200就不知道什么玩意了。。。
回复
mr_chen188
2014年11月05日 17:21:00
17楼
红苹果 发表于 2014-11-5 16:53 干土建的这个图弄不懂?红字部分:1、1-3代表预埋件突出地坪1-3mm。。。。2、250代表柜前控制电缆沟由柜 …我不是搞土建的 师傅
回复
dianqi1024
2014年11月05日 17:30:24
18楼
前电缆沟那个200是二次电缆沟
回复
hanzhg54
2014年11月05日 18:38:49
19楼
图片太局部了,没法判断。
回复
langhua2010450
2014年11月06日 00:53:10
20楼
200是柜前控制线路电缆沟的宽度呗
回复
暗流汹涌
2014年11月06日 13:52:21
21楼
这个地基应该是给做土建方看的
回复

相关推荐

APP内打开