哪位大哥看看能不能给我提供一下这个配电箱的图纸,带两台水泵,手动自动,看清一定是一个时间继电器,一个中间继电器控制的,,急等修理配电柜。谢谢!
哪位大哥看看能不能给我提供一下这个配电箱的图纸,带两台水泵,手动自动,看清一定是一个时间继电器,一个中间继电器控制的,,急等修理配电柜。谢谢!
![[(CT0(_J0X1X5`2RNSJ$~O5.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/B2/AB/rBBhH11JJCGAIUJBAAHZuCZUEYM393.jpg)
32楼
路过看看各位大师来解读
回复
33楼
还是寻求生产厂家提供帮助吧???
回复
34楼
看图集啊哥们,别人说的肯定不一定清楚这东西
回复
35楼
等别人来帮你找图纸,你自已查的话早就查好了!
回复
36楼
是否两台水泵都工作?中间继电器控制水泵启停,时间继电器延时第二台电机启动。
回复
37楼
这能看出啥来,再说谁有那闲工夫给你画图,你现场按设备能捋清的
回复
38楼
这能看出啥来,再说谁有那闲工夫给你画图,你现场按设备能捋清的
回复
39楼
面板控制方式图片最好传一张,不然光看里面是看不出来的
回复
40楼
这是一个当二台水泵轮换工作制,一台泵故障时,另一台泵延时工作的工作方式,
具休的你可以找这方面的原理图,因为箱体不同,厂家不同,可能接线的端子都会不同,只有自己按以上思路去整理,
本人以前在单位做电工值夜班时,手绘出了如污水泵、生活泵、风柜机组等设备的二次电气图,(在没有图的基础上哦)。但是都是手绘的,现在都放家里了
建议你安排一个电工,一个回路一个回路的去查找线路,只要有相关电工基础知识,应该很快的
回复
41楼
刚才表达有误:
正常工作时二台水泵轮换切换启动
当一台出现故障时,另一台泵延时启动
回复