请问在管上安装百叶窗,怎么计算面积?
qq_1414981652117
2014年11月03日 10:29:47
来自于通风排烟
只看楼主

想在350mm的管路末端安装百叶窗排风,风量约10000m3/h,应该要多大面积的百叶窗?有什么具体形状要求吗?谢谢

想在350mm的管路末端安装百叶窗排风,风量约10000m3/h,应该要多大面积的百叶窗?有什么具体形状要求吗?谢谢
免费打赏
滴血雄鹰
2014年11月03日 11:50:01
2楼
百叶窗?百叶风口吧,根据风速选取,百叶风口还要主要有效面积。至于怎么装,什么形状,没人能回答你,形状的话百叶可以现场做,没尺寸的具体要求。
回复
勇者无疆
2014年11月03日 14:01:49
3楼
百叶窗没有规范吧
回复
qq_1414981652117
2014年11月03日 15:09:10
4楼
那面积应该选多大呢?是不是没有流速的限定呢?
回复
qq_1414981652117
2014年11月03日 15:14:54
5楼
滴血雄鹰 发表于 2014-11-3 11:50 百叶窗?百叶风口吧,根据风速选取,百叶风口还要主要有效面积。至于怎么装,什么形状,没人能回答你,形状 …反正就是说,里面压力大了可以出来,其余时间是闭合的。请问有效面积一般是多少?允许的最大速度是多少?
回复
liwei19920828
2014年11月03日 16:08:01
6楼
你那说的是自垂式百叶风口,百叶风口有效面积应该在口部尺寸的55%上下吧。允许的风速大小不同场合要求不一样,自己查规范吧。
回复
qq_1414981652117
2014年11月03日 16:17:04
7楼
liwei19920828 发表于 2014-11-3 16:08 你那说的是自垂式百叶风口,百叶风口有效面积应该在口部尺寸的55%上下吧。允许的风速大小不同场合要求不一样 …请问是查哪个规范呢?我是外行。。谢谢哦
回复
jlb342008
2014年11月04日 14:58:40
8楼
滴血雄鹰 发表于 2014-11-3 11:50 百叶窗?百叶风口吧,根据风速选取,百叶风口还要主要有效面积。至于怎么装,什么形状,没人能回答你,形状 …版主,关于各种风口有效面积规范里有没有具体规定的?我现在一都是单层百叶 0.85 双层百叶0.75 散流器 0.85 防雨百叶0.5其他什么风口一般直接用0.85来当了。。心里没底。
回复

相关推荐