最近做了一个速冻库,用的国产单机双极30HP半封闭活塞压缩机。设计温度-30度,蒸发器1100M 32无缝钢管分20路,供液管16MM,回气管57MM,R22制冷剂加了150KG,现在运行发现供液管结冰后,会发出抖动的声音,这个声音很大。请问哪位师傅遇到过。
最近做了一个速冻库,用的国产单机双极30HP半封闭活塞压缩机。设计温度-30度,蒸发器1100M 32无缝钢管分20路,供液管16MM,回气管57MM,R22制冷剂加了150KG,现在运行发现供液管结冰后,会发出抖动的声音,这个声音很大。请问哪位师傅遇到过。
2楼
是刚启动和停机时才会有吗?
回复
3楼
不是是低温下有的,抖动的时候关闭中冷器就好了
回复
4楼
供液管细了
回复
5楼
是刚运行就这样还是温度降下来有声音?
回复
6楼
供管有气体流过,你这供液也太小了吧??
回复
7楼
没做减震措施
回复
8楼
液少,,,,,
回复
9楼
膨胀阀选型不太合适,引起的喘振,需要更换阀芯或膨胀阀
回复
10楼
制冷剂少,膨胀阀供液口开的大,使供液管中制冷剂液体时有时无引起的喘振。解决的方法是首先关小膨胀阀,补充制冷剂。
回复
11楼
最近做了一个速冻库,用的国产单机双极30HP半封闭活塞压缩机。设计温度-30度,蒸发器1100M 32无缝钢管分20路,供液管16MM,回气管57MM,r22制冷剂加了150KG,现在运行发现供液管结冰后,会发出抖动的声音,这个声音很大。请问哪位师傅遇到过。
回复