电流继电器触点容量足够驱动断路器跳闸嘛?是需要通过中间继电器吗?
电流继电器触点容量足够驱动断路器跳闸嘛?是需要通过中间继电器吗?
2楼
以前老的DL型电流继电器的速断就是接点直接接通断路器的跳闸线圈,只有过流保护因经延时(SJ线圈和接点)才通过中间继电器ZJ的。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-11-3 11:03 以前老的DL型电流继电器的速断就是接点直接接通断路器的跳闸线圈,只有过流保护因经延时(SJ线圈和接点)才 …哦,原来是这样啊,我看到的资料上面说“ 中间继电器的触头容量较大,触头数量较多,在继电保护接线中,当需要同时闭合或断开几条独立回路,或者要求比较大的触点容量去断开或闭合大电流回路时,可以采用中间继电器。中间继电器可以用来直接接通断路器的跳闸回路。” 我还以为都要经过中间继电器呢,看到的后面的图是经过延时的接法。。现在明白了,谢谢
回复
4楼
可以,只要电流继电器的辅助触点容量能达到10A就可以比较耐用,但是实际上不那么用
回复
5楼
用DL和GL系列电流继电器,都能直接跳闸
回复
6楼
学习 长知识
回复
7楼
以前大多是电磁机构,跳闸回路的电流较大。现大多弹操机构,跳闸回路电流较小。完全可以。
回复
8楼
这个是可以的,驱动的也只是断电器的跳闸线圈,不过高压的好多线圈都是直流操作的,
回复
9楼
可以驱动,我用过
回复
10楼
可以直接跳闸的,已经这么用多少年了
回复
11楼
是可以的。。。。。