接地网问题:对于接地网一直存在疑惑,哪位大神能给指点迷津?
豫南先生
2014年11月03日 11:05:12
来自于防雷减灾
只看楼主

在做防雷接地工程时,避雷带的网格规范上有严格的要求,但对于接地网在规范上没查到,是不是也有相应的要求呢?

在做防雷接地工程时,避雷带的网格规范上有严格的要求,但对于接地网在规范上没查到,是不是也有相应的要求呢?
免费打赏
lynne1013
2016年06月30日 22:40:30
12楼
请教楼主,如果主接地网网格在建筑物或者其他基础正下面,是怎么处理的?这个我没查到,谢谢:handshake
回复
老清洁工
2016年07月05日 14:35:34
13楼
lynne1013 发表于 2016-6-30 22:40 请教楼主,如果主接地网网格在建筑物或者其他基础正下面,是怎么处理的?这个我没查到,谢谢按照GB50057-2010利用建筑物基础钢筋做接地装置,无需再增加人工接地体网格呢,人工接地体地网的网格,实际在GB 50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范中 有规定的:垂直接地体间隔距离不小于垂直接地体长度的两倍
回复
lynne1013
2016年07月11日 11:26:18
14楼
OK,懂了,感谢指教,谢谢。