pkpm连梁配筋超限,画施工图时怎么处理?求助
a1446609671
2014年11月03日 11:45:09
只看楼主

pkpm连梁配筋超限,画施工图时怎么处理?求助

pkpm连梁配筋超限,画施工图时怎么处理?求助
免费打赏
江心月
2014年11月04日 10:00:30
22楼
说的有道理
回复
风影紫
2014年11月04日 15:13:11
23楼
tb108 发表于 2014-11-3 20:15 尽量调到不超筋的状态,连梁折减刚度满足正常使用要求是可以多折减点,会少很多地震力。减截面高度,最小45 …说得很详细 学习了
回复
lihong520555
2014年11月04日 15:31:52
24楼
配成双梁,中间加苯板
回复
cuijuntao888
2014年11月05日 22:13:26
25楼
第一减小连梁截面,使连梁变成弱连梁。第二可以考虑双连梁。第三配交叉暗掌。
回复
luohouqi1316
2014年11月06日 04:38:48
26楼
超筋了画图的时候处理?人才啊!是不是应该计算的时候怎么处理吧!!!!
回复
hymhym110
2014年11月06日 07:50:16
27楼
是几度区,6、7度区一般能调的过
回复