新人请教水管管径计算问题
emmanuel5555
2014年11月03日 15:56:55
来自于中央空调
只看楼主

一直纠结个问题,水管的管径是根据实际承担的负荷来计算,还是根据样本上风盘的制冷量去计算?我一直是按照风盘的中速冷量去选风盘,然后按照高速的冷量是选择系统的管径,请问这样选择有没有什么问题??

一直纠结个问题,水管的管径是根据实际承担的负荷来计算,还是根据样本上风盘的制冷量去计算?
我一直是按照风盘的中速冷量去选风盘,然后按照高速的冷量是选择系统的管径,请问这样选择有没有什么问题??
免费打赏
sodacillin
2014年11月04日 14:49:54
2楼
本帖最后由 sodacillin 于 2014-11-4 14:51 编辑

总管及主要支管应按照负荷计算来选管径,主要是考虑同时使用系数及各房间峰值负荷出现时间不同。
某个房间或区域的支管可以按风盘的中档冷量总和来选管径,主要是考虑负荷突然增大的情况,如外窗全开。
至于风盘的高速冷量,从来没看过这个数。。。