箱变中变压器低压侧的避雷器接地问题
qiaoweidong
2014年11月04日 14:32:16
只看楼主

连接在箱变中变压器低压侧的避雷器的接地端向箱变主地排做母线连接时,可否将此段地排直接固定在箱变壳体上吗?还是在主要支撑的地方加绝缘子支撑。请知道的同学告知,感谢

连接在箱变中变压器低压侧的避雷器的接地端向箱变主地排做母线连接时,可否将此段地排直接固定在箱变壳体上吗?还是在主要支撑的地方加绝缘子支撑。
请知道的同学告知,感谢

20141104_142351.jpg

免费打赏
aaa309574018
2014年11月04日 15:43:12
2楼
严格的说不能,但现在很多是这样做的
回复
loujinpu
2014年11月05日 13:52:01
3楼
避雷器的接地排直接接地
回复
biandianso
2014年11月05日 14:44:27
4楼
避雷器的接地排可以直接接地
回复
lingxuct
2014年11月05日 15:07:16
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-11-5 15:09 编辑

低压侧过电压保护与防雷接地一样,避雷器的接地应直接与接地装置相连,不能通过箱变壳体间接接地。

直接连接在接地装置至避雷器的镀锌扁钢不必与箱体绝缘,但扁钢的(通向接地装置的)接触电阻必须小于通过箱体的电阻!
回复
bjwyy2013
2014年11月05日 16:16:04
6楼
学习了,谢谢。
回复
zongch1939
2014年11月05日 19:10:21
7楼
图示的连接是正确的。
回复
dev1227ht
2014年11月05日 20:04:56
8楼
路过学习。
回复
xiangfanlzy
2014年11月07日 11:52:16
9楼
可以啊,很多现场都是这么做的,
回复
xiangfanlzy
2014年11月07日 11:52:47
10楼
可以啊,很多现场都是这么做的。
回复
铁牛66
2014年11月07日 12:59:36
11楼
楼主要问的应该是避雷器的接地线/排能不能直接沿着壳体走到主接地上,
还是必须要用绝缘子支撑起来连到主接地上去。