箱变中变压器低压侧的避雷器接地问题
qiaoweidong
2014年11月04日 14:32:16
只看楼主

连接在箱变中变压器低压侧的避雷器的接地端向箱变主地排做母线连接时,可否将此段地排直接固定在箱变壳体上吗?还是在主要支撑的地方加绝缘子支撑。请知道的同学告知,感谢

连接在箱变中变压器低压侧的避雷器的接地端向箱变主地排做母线连接时,可否将此段地排直接固定在箱变壳体上吗?还是在主要支撑的地方加绝缘子支撑。
请知道的同学告知,感谢

20141104_142351.jpg

免费打赏
文羽
2014年11月07日 15:53:42
12楼
ccc___ 发表于 2014-11-5 15:07 低压侧过电压保护与防雷接地一样,避雷器的接地应直接与接地装置相连,不能通过箱变壳体间接接地。直接 …这样说就明了了,可以不与壳体绝缘,也不能把壳体当做接地路径
回复
chunhuaxingxing
2014年11月07日 16:14:57
13楼
学习了,谢谢。
回复
李大官人
2014年11月07日 17:21:05
14楼
lakswy 发表于 2014-11-7 15:53 这样说就明了了,可以不与壳体绝缘,也不能把壳体当做接地路径应该是这样的,可以不与壳体绝缘,本来就是接地嘛,但必须接到接地装置上,是为了保证接地的可靠性!
回复
jianzhudianqi
2014年11月09日 04:35:30
15楼
路过学习了!!!!
回复
啊勇
2014年11月10日 08:57:51
16楼
还可以 ,就是走向还需在考虑
回复
晶昱电能科技
2014年11月10日 09:49:05
17楼
路过学习学习
回复
浪尽天涯
2014年11月10日 10:34:00
18楼
可以直接接地
回复
dylan3940
2014年11月10日 13:25:36
19楼
为什么不装到低压柜呢?有标准的安装方式为什么非要弄点奇葩的事情出来?
回复
开心老爸
2014年11月10日 13:33:56
20楼
箱变里面也有接地排的啊
回复
fitman
2014年11月10日 14:13:16
21楼
避雷器有接地排,只是帖着箱体。没有违反规范,但如楼上所说的,能安装的位置多的是,非要做得如此古怪!