请教高手,我要做一个厂房,跨度34米,10吨吊车,正常柱距9米左右,但是甲方想抽掉2根柱子,做成柱距22米的间距走车子,但是吊车照做,请问这个22米间距怎么设计吊车梁 准备做门式钢架
请教高手,我要做一个厂房,跨度34米,10吨吊车,正常柱距9米左右,但是甲方想抽掉2根柱子,做成柱距22米的间距走车子,但是吊车照做,请问这个22米间距怎么设计吊车梁 准备做门式钢架
2楼
这必须要做托架啊!
回复
3楼
抽柱子算算可以不
回复
5楼
个人觉得门式结构已经不适应了
回复
6楼
托架,柱子估计得用格构式
回复
7楼
本帖最后由 贝壳小七 于 2014-11-5 17:27 编辑
净高足够的话,托架可行。柱可能相当大了。
不好意思,没看清,是问的吊车梁啊。那吊车梁也得好大的了。
回复
8楼
格构柱+托架+吓死人的吊车梁,最终看业主能否承担造价了。
回复
9楼
楼主啊,这个很复杂,必须做托架 啊,还要看厂房的具体复杂程度,奉劝楼主放弃。构件截面都要增大,不经济啊!