发布于:2014-11-04 17:24:04
来自:环保工程/污泥处理
[复制转发]
本公司是生物化工公司,污水处理工艺流程为:调节池
170m
3→前混凝池
20m
3→初沉池
140m
3→中间水池
140m
3→厌氧池
250m
3→
A
池
240m
3→
O
池
700
3→二沉池
140
3→后混凝池
6
3→终沉
池
200
3→
排放池
65
3,进调节池污水平均数据为:电导率约
15000
,
COD
约
4500
,氨氮约
350
,水量约
300
吨
/
天,处理后平均数据为:电导率约
12000
,
COD
约
200-300
,氨氮约
10-50
,现公司打算做污水回用项目(或中水回用),为达到中水回用工艺的进水要求,进一步降低污水处理后
COD
和氨氮,使能达到污水处理后
COD
<
100
,氨氮<
10
,现在请教各位专家:1、如何对现工艺做最小的调整,分别能达到COD<100,氨氮<10;2、如果污水处理能达到COD<100,氨氮<10,但电导率仍然高达10000-12000,选用什么中水回用工艺最符合经济性和可行性要求。请各位专家支招,谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报